四层的商场室内喷淋用水量计算疑问

发布于:2010-04-06 13:49:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计院图纸显示,该商场为仓库危险二级,喷水强度10L/min.m2 作用面积:200M2 喷水持续时间:2小时 喷淋用水量为47.8L/S

我利用软件计算,得:单个喷头流量为90L/min 作用面积内的喷头为:23个 (喷头流量系数K=115,喷头压力取0.06MPa)
根据 <喷规> 9. 1. 3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定.
则设计流量为:23*90=2070/60=34.5L/S

因此,我不知道设计院的47.8L/S 是从何得来的.

我在一个手册上看到,之前的喷淋用水量是按照作用面积*喷水强度,再乘以放大倍数估算的,则10*200=2000/60*1.3=43.3L/S
但新规范已不允许估算了.
请大家指点.

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    你最末端压力选错了,看能不能满足喷水强度
    2012-03-05 19:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhaorenxu
    zhaorenxu 板凳
    回答的很精辟,简明易懂,就像喷淋管径一样,规范上可没有让数喷头顶管径,但实际工程就这么干的
    2012-02-28 16:34:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规7.4.8.1

规范上,对于稳压设备做了如下规定,增压水泵的出水量,对于消火栓给水系统不应大于5L/S,自动喷水灭火系统不应大于1L/S。问题1我不懂为什么做这样的规定,为什么水泵的出水量这么小,就比如自动喷水灭火系统,这 1L/S,为什么这么定,根据什么定的。还有,如果水泵选大了有什么坏处?问题2,大家平时都是这么选型号的,像我,我是新手,很多都不懂,我看图集,我会这么选根据我计算所需要的消防压力,也就是P1选型号。其他的我就不会计算了(比如增压泵的出水量怎么计算?是根据选的泵的型号吗?图集上为什么没有泵增压泵的出水量?是要计算吗?怎么计算,哪边有资料?),请问各位前辈都是怎么计算的,怎么选型的,或者说建议我看哪本书(哪本书上有详细介绍的)。 呵呵新手,问题多,请多多见谅!