土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 某热电厂的电力系统图

某热电厂的电力系统图

发布于:2010-04-06 03:56:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
某热电厂的电力系统图
该系统中,主变既是电厂启动时的降压变,又是发电时的升压变。
这种设计,是否存有技术问题? 保护 该如何设置?
请 高手 指点。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhp1025
    zhp1025 沙发
    :time:
    2010-04-21 14:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • lesonlee
    lesonlee 板凳
    個人意見~僅供參考~
    幾年前ABB&ALSTOM已經有此方面的實績(運行的發電廠)~
    主要就是借GMCB依照LZ所敘述的方式執行~
    "主变是作为启动用降压变使用" GMCB OFF~
    "在发电机实现并网后,转变为升压变运行" GMCB ON~
    這些程序控制皆由DCDAS(orDCS資料攫取控制系統)完成~
    原則上跟傳統的啟動變加主變控制模式雷同~
    主要還是要完整的DCDAS編撰~
    小型機組還好~
    可是大型機組的GMCB成本太貴~
    一般評估還是不建議使用~
    :loveliness: :loveliness: :loveliness:
    2010-04-17 21:09:17

    回复 举报