为什么有些制冷剂不能补加也不能气态形式加?

发布于:2010-04-05 21:29:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在论坛里看到【非共沸制冷剂加注必须是摇匀了液态,不可以加气态。如果系统漏了,必放光,重加液态,不可以补的。】 【R404a非共沸的,加液态,补加可不放余气,直接加液态;R407c非共沸的,加液态,补加要放余气,直接加液态;详细了解可查阅它们的主分,及其比例】 哪位朋友有各种制冷剂的主分,及其比例表吗?? 谢谢了。。不以液态加进去的制冷剂,为什么热性质会改变呢?发生了化学反应?我觉的不太可能啊,。压缩机吸气总有点制冷剂是气态的吧,被压缩机压缩机就液态了,那我加进去的气态制冷剂,被压缩机压缩后也变液态了啊? 很疑惑。非共沸制冷剂用在高温空调【比如中央空调】吗?? 还是只能用在冷库呢?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    因为4系列制冷剂里面是有多种制冷剂组成,压力较大的制冷剂蒸发得快,压力较低的制冷剂蒸发得慢,如果加气体的话,等于先加完压力高的制冷剂才加压力低的制冷剂,当然,整罐加完是可以的。
    2012-12-26 17:23:26

    回复 举报