土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 18+1层住宅,顶层为复式,消火栓如何设置?消火栓如何设置?
18+1层的高层普通住宅,顶层为复式,18层核心筒设置的消火栓,长度不够拉到复式上层,那么顶层的消火栓如何设置?
是不是要单独拉根管放到复式上层的内部? 还是跟消防局沟通复式顶层不考虑消防?

全部回答(59 )

  • qbs111
    《高规》《建规》答疑手册里面说得很清楚了,复式只算一层,所以我认为复式上层不用做消火栓了,做了也只能是摆设,作用不大。
    2010-05-08 09:57:08 来自 PC 评论 举报
  • myyufei
    复式上面不设置消火栓,但是18层的消火栓必须可以拉到上面去灭火,满足规范要求,我一般是这么做的
    2010-05-06 10:37:06 来自 PC 评论 举报