    1,看系统图应为高层,一层建筑面积远超1500,就算是商住楼也应为一类高层。
    2,若为商住楼,至少商铺应设喷淋,楼上住宅是不是该社双阀双出口消火栓;若为商业、办公则楼上应设喷淋;车库消火栓不能保证两股水柱同时到达。
    3,室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。
    4,喷淋水泵接合器、水箱稳压管段应接至湿式报警阀组前。
    5,排水出户管应设置清扫口。
    6,雨水立管位置值得商榷,影响商铺使用,应尽量设置于墙角或柱边等位置。
    7,屋顶实验栓应设置压力表。
    8,30L/s水泵出水管仅为DN100?
    9,YL-6\YL-7排出管准备穿柱子还是穿基础?小心结构的杀人。
    10,这是扩初图吧。施工图的话深度有点~~~~~~