土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问红外线火灾报警探头的问题
请问红外线火灾报警探头一个发射头和一个接受头之间最远的距离能达到多少?急,在线等各位高手解答.顺便也请说明一下,有大跨度的丙类厂房,高度大概在4米或者6米不超过7米.由于柱之间的距离为6米左右,若设置烟感的话,实在是太多,而且中间一个大跨厂房又是坡屋面,高超过6米,设置烟感效果也不好,也请各位高手探讨一下用什么样探头比较好,这个厂房是棉纺厂.

全部回答(7 )

  • nblys@co163

    火灾自动报警系统设计规范

    8.2.2 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m。探测器距侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。

    一般产品都能满足

    2005-08-20 03:26:20 来自 PC 评论 举报
  • nsiian1
    红外探测器一般不超过60米,但是也根据厂家而定,可以用靠旗采样管,
    2005-08-18 19:57:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

回帖成功