如题 最好说的详细一些

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • trublemaker
    trublemaker 沙发
    贯通线现在又叫做综合贯通线,自闭线叫线一级负荷贯通线,
    贯通线上接的变压器叫综合变,容量比较大,一般 自闭线上接的变压器叫做信号(专用)变,一般容易较小。
    2012-03-17 12:16:17

    回复 举报
    赞同0
  • karonhu
    karonhu 板凳
    自闭线与贯通线的区别

      其主要区别:

      1、所供负荷对象和性质——自闭线只供自动闭塞信号负荷,为一级负荷;

      贯通线所供负荷对象比较广泛,即铁路沿线各相关部门的用电负荷,通常为二、三级负荷。

      2、导线截面——自闭线截面较小,通常为16~35平方毫米的铝绞线或钢芯铝绞线;

      贯通线因负荷大,故截面也大些,一般为50~70平方毫米。通常贯通线作为自闭线的备用电源,即对自闭信号用电而言,自闭线为主供电源,贯通线为备供电源;

      但自闭线不能作为贯通线所供负荷的备用电源,否则会影响自闭供电的可靠性。

      一般情况下,铁路10KV自闭贯通电源电力线路的长度为40KM左右。

      同一个供电臂的自闭和贯通线路一般由两个配电所分别供电。

      比如说上行侧的配电所主供电自闭线路,则贯通线路应该由下行侧的配电所主供,两相邻的配电所对自闭贯通线路的供电是一个所主供,一个所热备供。
    2012-03-13 21:23:13