在农村剩余电流动作保护器管理中,会经常发现一些保护器跳闸灵敏度低的现象,原因就是在“一体、一线、三点”上出了问题。

保护器动作不可靠原因分析

1一体。即变压器的接地体。施工中使用无镀锌角铁,埋入地下运行几年后,接地体严重腐蚀,造成接地电阻过大。

2一线。即变压器中性线至接地体的连接线。使用无镀锌钢筋或铝绞线,发生氧化使接地电阻增加。

3三点。一是变压器中性线桩头引出的接地线连接点,由于农村用电负荷严重不平衡,较大的中性线回路电流造成此处接触不良;二是接地线与变压器外壳螺丝的连接点,由于此处接地体使用无镀锌钢筋,所以铝绞线与钢筋在变压器外壳螺丝的连接处易发生氧化,使接地电阻增加,甚至处于开路状态;三是接地线与接地体的连接点,由于接地体是无镀锌角铁,此处很容易氧化,甚至造成严重腐蚀而断开。

我们知道,保护器的保护原理是:当线路上有人触电时,电流经过人体、大地到接地体、接地线,经变压器中性线构成回路,使零序电流互感器内部合成电流不等于0。此时,零序互感器检测到的不平衡电流信号经放大输出后,使接触器(或断路器)跳闸。如果“一体、一线、三点”出了问题则使电阻加大,漏电流则可通过线路的固有对地绝缘电阻和电容形成回路。这时虽然线路上有较大的漏电流,但它通过的是零序电流互感器在其内部形成一个大小相等、方向相反的电流,这时合成电流相对平衡,输出灵敏度就大大降低。

请教高人:为何会在零序电流互感器在其内部形成一个大小相等、方向相反的电流?