土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教 局部高度超过8米(11米)的电子厂房怎么设自动喷水系统

请教 局部高度超过8米(11米)的电子厂房怎么设自动喷水系统

发布于:2010-04-03 09:25:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问 占地面积3400平的电子厂房 钢结构 分3个生产车间 一车间单层11米 2车间单层7.2 3车间2层 每层4.5米 请问 如何设置自动灭火系统 超过8米的厂房是否需要设置自动灭火系统 谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    自喷规范 
    6.1.1条 非仓库类高大净空场所采用闭式系统场所的最大净空高度12m.
    5.0.1A条  表5.0.1A 非仓库类高大净空场所中有:中庭、影剧院、音乐厅、单一功能体育馆等,会展中心、多功能体育馆、自选商场等.并没有提到高大净空的厂房.
    高大净空厂房能否按表5.01A做,问题最终归结到高大净空的厂房是否属于非仓库类高大净空场所,从字面本身来理解肯定是属于的,但是表5.0.1条中却没有提到,如是争议就来了,有的说只要不是仓库的高大净空就属于规范所指的非仓库类高大净空场所,有的就说一定要是表5.01中的才算,最终也没有定论.
    本人的理解:一般的丙类厂房危险性不会高过表5.0.1A中的综合超市、仓储式商场,且5.0.1.A条文解释中也有提到按FM试验,闭式系统在净空18m时还能有效控火(这一点在几次消防规范宣讲中专家都有提到,新的喷淋规范应该会改这一块,采用闭式系统最大高度会提高)所以厂房按表5.0.1A做是没问题的。
    本人在以前设计的几个超过8m的厂房均是按高大净空场所设计的,采用K115的快速响应喷头,审图及消防报建验收均没问题。
    当然这只是介绍一下本人的做法,并不表示一定正确,不同的地方消防局的理解也不一样,所以最终还是要跟消防局沟通才好确定。


    2017-04-25 17:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • 丰翎
    丰翎 板凳
    新建规GB50016-2014强条
    8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。
    2017-04-25 16:42:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:机械车库如何计算喷淋的设计流量?

讨论:机械车库如何计算喷淋的设计流量?

回帖成功

经验值 +10