土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钟氏沉砂池的安装问题

钟氏沉砂池的安装问题

发布于:2005-08-11 22:28:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教,空心轴的桨叶倾角是如何确定的。我厂设备来了两个方向的桨叶,但不知应该如何确定安装。多谢。
  • wsliu
    wsliu 沙发
    采用270°的进出水方式,池体主要由分选区和集砂区两部分构成,其构造特点是在两个分区之间采用斜坡连接。虽然不同的国外公司在此典型结构的基础上开发出了多种多样的变型,但其变化主要集中在斜坡的倾斜度及搅拌桨的型式上,就砂粒的沉降机理来说应当并无多大差别。
      由于钟氏池的斜坡式设计,使得砂粒的沉降主要依靠重力,砂粒通过斜坡自然滑入集砂坑。在滑入集砂坑之前,在旋转桨片产生的斜向水流作用下将附在砂粒上的有机物分离开。根据有关制造商提供的曲线,其驱动装置的转速和有机物的分离效率之间存在如下关系:

      但如果看一下驱动装置通常的运行转速范围,就会发现这一曲线并无多大实用价值。小型钟氏池的转速范围为10~15 r/min,而中型以上则只有10~12 r/min。
      对于砂粒的去除效率,在最初的介绍中提到的是“50目(0.297 mm)以上的去除率>95%”,但近年来越来越多的此类沉砂池供货商在介绍资料或报价中往往会提到“对d>0.2 mm砂粒的去除率为95%”。这一变化很有可能是针对我国市场的要求,但往往并未提出有说服力的现场测试报告。
      有时,人们会被告知钟氏池的去除效率与水位有着很大的关系,运行中存在调整出水的问题,但却看不到相关的数据关系以及如何实施等问题。虽然钟氏往往会声称可通过调节转速以调整对于不同粒径砂粒的除砂效率,但具体如何调整也没有明确的说法。
      笔者曾与国外一供货商就某污水厂引进设备合同附件进行谈判,在沉砂池部分出现了问题。当要求将>95%的除砂效率写入合同附件时,供货商表示无法给出此保证,并解释说其沉砂池分供货商(钟氏池生产商)并没有给予其这样高的去除率担保。如果我方坚持这一保证值,他们只能改用其他型式的沉砂池。最终该公司采用了另一种圆形沉砂池替代了原先的池型,该池直径大了将近一倍,设有曝气头、浮渣刮板等。
      需要说明的是,在该公司的投标文件上明确写出了d>0.2 mm砂粒的去除率>95%。这样看来,对于国外公司的宣传资料、甚至投标文件都需要谨慎对待。
      典型钟氏沉砂池的特点是其通常推荐采用气提的排砂方式,其优点是在气提之前可先进行气洗,将砂粒上的有机物分离出来。但考虑到集砂区上部的盖板,洗下来的有机物中的大部分估计仍会停留在集砂区,洗砂的效果究竟如何不得而知。
      气提的一个不可避免的问题是提砂高度的问题,由于气提依靠的是气水混合液与水之间的密度差,其提砂高度较低,给工程中管道布置带来问题(通常推荐的提砂高度:淹没水深≤40 ∶60)。考虑到实际运行中的水位波动,按最不利情况考虑,设计会受到很大限制,而且对于提砂高度的交代通常也很含糊,有的厂家甚至在介绍中提到“提升高度为沉砂池水深的1倍以上”——这似乎是难以想象的。
      气提方式的一个优点是相对其他提砂方式磨损问题并不严重。
      撇开一些表述不太清楚的方面,相对于传统的沉砂池来说,钟氏沉砂池在节省占地及土建费用、降低能耗、改善运行条件等方面均表现出其特点。
    厂家来了后,才知道是顺着水流方向安装。无其它的要求。
    2006-10-08 20:15:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排入GB3838中II类水体的城市污水该如何处理

现遇到一难事,请大家介绍一下经验。寒冷地区的一个小城镇,污水量为1万吨每天,进行污水处理厂设计,排放水体为II类水体,下游为自然保护区,珍贵鱼种的繁殖地。但《污水综合排放标准》中的第4.1.5条规定 GB3838中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB3097中一类海域,禁止新建排污口,现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。该城镇没有回用水用户,冬季也不能进行绿化灌溉,但要按鱼业水质标准或II类水体的控制指标BOD<3mg/L都难以实现。且该河流最小流量为0.14秒立方,基本无稀释能力。

回帖成功

经验值 +10