土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁柱混凝土强度不同,其节点处按哪个强度施工?

梁柱混凝土强度不同,其节点处按哪个强度施工?

发布于:2010-04-02 22:46:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于框架结构,当梁柱混凝土强度不同时,其节点处应按哪个施工?是按较大的施工?还是按柱的施工?还是按梁的施工?还是按较小的施工?
查过一些资料,按较大标号一般是柱混凝土标号施工的较多。也有的要求如柱与梁只差一级,为方便施工,可按较小的梁强度施工。还有的说即使是标号差两级,也可按梁的强度施工。比如说柱C40,梁C30,浇筑节点时可按C30来。
大家认为哪个说法更准确?更实用?你们平时是如何施工?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • baihezhouzi
    baihezhouzi 沙发
    强柱弱梁,强节点弱构件。其他人都是瞎扯淡!假如你的柱子标号C40在梁板处变成C35,岂不是等于这根C40的柱子断在此处?楼主的表达能力有待提高啊,很简单的事情罗里吧嗦一大堆,这话很简单:梁柱节点按照柱子的标号还是按照梁的标号施工?
    2012-12-14 13:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhj8474
    zhj8474 板凳
    不知是做的什么实验?求分享,TKS
    2012-12-13 09:40:13

    回复 举报
    赞同0