土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SSD590C调速器外部励磁跳线接法

SSD590C调速器外部励磁跳线接法

发布于:2010-04-02 17:56:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
590C调速器的外部励磁改内部励磁跳线都可以按如下方法跳线:外部励磁有个额外的插线,F18和F19,对应的将外部励磁的电源线按照 黄色和紫色两种线 插在一起,将红色和棕色这两种线 插在一起。其实如果大家注意一下就可以发现,在590C的电源进线的L1和L2上面是不是都有两根线接在上面?这两根线就是内部励磁的进线了。
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SSD590c扩容调速器调试说明

励磁线圈的接线及励磁电源的接线端子改装:D1到D4端子不再使用,现在改为F+和F-(励磁输出),L1和L2(励磁电源)。接线方法:F+和F-接电机的励磁线圈,L1和L2取自主电源接触器的下端,是电机励磁的外部电源,一定要和调速器电源进线一致(从左向右依次为L1,L2,L3。)电机电枢接线端子:A+ ,A-是电机的电枢接线。控制端子说明:端子排的右面有一个N线端子,是调速器风机的零线(调速器风机是在调速器启动后才工作)。T1+、T1-、T2+,T2-是外部互感器的接线端子。调速器的L1和L3两根电源进线请一定要穿过电流互感器,请注意要保证电流互感器的安装方向要一致。L1侧电流互感器两引线S1,S2分别接T1+,T1-;L2侧电流互感器两引线S1,S2分别接T2+,T2-;请一定要注意不要接错。(不可逆扩容调速器在内部已经加装好电流互感器,并且已经接好线)。D5、D6直接接触器的线圈,D7、D8接调速器的控制电源(最好加一个隔离变压器)。调速器启动及升降速的控制端子接法请参照说明书上的接线。

回帖成功

经验值 +10