土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政管道穿箱涵,急需高手处理!!!

市政管道穿箱涵,急需高手处理!!!

发布于:2010-04-02 16:00:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
因改造箱涵,一市政污水管道400mm,想从过路箱涵底部穿过,而现状污水管道底高程高于拟建箱涵底高程,想请问大家,能否做过迭水管接过去???
(造价限制不能做虹吸管)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwei2008
    xuwei2008 沙发
    一直没时间上论谈,今天一看大家的建议确实都挺不错!
    现在这个工程处于协调之中,谢谢大家的用心解答!!!:lol :handshake
    2010-06-04 11:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhuxiaoyu0
    zhuxiaoyu0 板凳
    有点不明白你的意思,你不是说拟建箱涵么,那说明不是现况了,先把污水管做过去就得了,做什么倒虹吸,倒虹吸基本上用的少。维护、管理太麻烦了,造价不是主要问题。
    =以后拟建箱涵,在此处可以调下拟建箱涵的断面尺寸,可以根据水力计算,加宽宽,减少高,不就可以抬高管底高么,如果还是不行,那就直接穿过去,做一些相应处理。
    2010-04-08 11:01:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多