土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙截面高宽比在3~5之间的如何处理??
剪力墙截面高宽比:大于8的是一般剪力墙,5~8的是断肢,小于3的是柱,但是经常由于建筑的布局出现高宽比在3~5的
这算是墙还是柱,如何处理?

全部回答(5 )

  • zhiye_sy
    个人建议尽量不要布置高宽比在3~5的墙,受力不是很好,构造上需要加强很大,费用较高,如果整个结构只有部分这种墙,那问题也不是很大
    2010-04-09 10:30:09 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    只一、二个小墙,不必选异形柱结构,这一、二个小墙按异形柱规定设计。
    如几乎全是小墙(即异形柱)就要选异形柱结构,
    2010-04-09 07:16:09 来自 PC 评论 举报