关于接地系统又一疑惑!

发布于:2010-04-02 11:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此章节讨论关于IT系统问题:
上次看了个朋友关于IT系统装设RCD的必要性问题,于是仔细看了一下新版《煤矿安全规程》、《煤矿井下供配电设计规范》与《煤炭工业矿井设计规范》。。涉及到的一些问题,和大家一起探讨一下。

《煤矿安全规程》第四百五十七条规定:
井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。
《煤矿井下供配电设计规范》第7章节7.1.4条规定:
井下低压馈电线上装设的保护装置,除装设短路和过负荷保护装置外,还必须装设检漏保护或有选择性的检漏保护装置。
《煤矿井下供配电设计规范》第7章节7.2.8条规定:
黑体字规定:橡套电缆的接地芯线应用于监测接地回路,不得兼作它用。
于是,我们这里许多老同志在做井下中央变电所的时候,在进线设检漏继电器,馈电线上均装设漏电断路器。

煤矿井下都是采用中性点不接地系统,是否有必要每馈电回路均装设漏电断路器(这是应规程要求馈电线路得装设检漏或有选择性的漏电保护装置)?中性点不接地系统,接地电阻很小,只能保证人身安全;但出线选择3P的漏电断路器,如果发生单相接地,断路器如何动作?

希望熟悉的朋友多多介绍。。讲讲原理。。。或者发表发表自己的意见。。:handshake



《》

全部回复(81 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    hzhsj 发表于 2016-5-3 19:01 纯属牛皮癣!空洞无物!!!P话连篇!!!P话连篇!!!臭不可闻!!!丢人现眼!!!大家还是赶紧看看你Hzhsj的最新最荒谬“经典电气理论”吧!!!1、理论中的TN-S系统,是系统接地是从变压器的中性点直接引出的,也即PEN(长度)=0!!!2、事实上的TN-C-S系统,是系统接地(现在多是)从总配电柜的PE母排引出的,也即PEN(长度)≠0!!!3、你经常将事实上的TN-C-S系统当成理论中的TN-S系统与他人辩论,不看实质!!!4、理论上的TN-C-S系统是指PEN(长度)>0的TN系统!!!详见http://bbs.co188.com/thread-8834263-26-1.html的256楼!!!