该楼梯的地上和地下被建筑用防火墙和防火门彻底分成两个楼梯间,都是通往一层,楼梯的地上部分设有机械正压送风竖井,这样的情况下,有个疑惑要请教一下:首先地下的楼梯间肯定要送风的,如果用原有的地上送风井送风,不知道是否可行,因为属于两个楼梯间,风量很难控制,楼梯间的压力不能保证40~50Pa;不行的话,单独做一套系统,又觉得很浪费,也很麻烦。希望给予指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句机械加压送风管道,排烟管道,排烟口,送风口的风速应符合下列规定:
1,采用金属风管时,不应大于20m/s
2,采用内表面光滑的混凝土等非金属风管时,不应大于15m/s
3,排烟口的风速不宜大于10m/s,送风口的风速不宜大于7m/s
回复 举报