土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池存储消防水量的问题!

消防水池存储消防水量的问题!

发布于:2005-08-11 17:44:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池如果存储了室外消防用水量,那么在这个建筑周围还需要设置环状管网和室外消防栓吗?
谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • malong_555
    malong_555 沙发
    楼上的说法欠妥吧.
    照你这么说,一个大点的小区,要设置多少个消防水池呀?
    2005-08-18 16:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳

    建筑设计防火规范:
    8.3.4-四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m;
    如果超过范围,那就要考虑另外增设消防水池,以达到满足室外消火栓用水量的要求。
    (因为原本两路市政进水且水量保证的前提下是不用再储存室外消防用水量了,)
    2005-08-16 08:55:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无缝钢管做消防管

有用无缝钢管做消防用水管的吗?

回帖成功

经验值 +10