消防水池如果存储了室外消防用水量,那么在这个建筑周围还需要设置环状管网和室外消防栓吗?
谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • malong_555
    malong_555 沙发
    楼上的说法欠妥吧.
    照你这么说,一个大点的小区,要设置多少个消防水池呀?
    2005-08-18 16:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳

    建筑设计防火规范:
    8.3.4-四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m;
    如果超过范围,那就要考虑另外增设消防水池,以达到满足室外消火栓用水量的要求。
    (因为原本两路市政进水且水量保证的前提下是不用再储存室外消防用水量了,)
    2005-08-16 08:55:16