发布于:2010-04-02 09:59:02
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
7.1.7 剪力墙的特点是平面内刚度及承载力大,而平面外刚度及承载力都相对很小。当剪力墙与平面外方向的梁连接时,会造成墙肢平面外弯矩,而一般情况下并不验算墙的平面外的刚度及承载力。当梁高大于2倍墙厚时,梁端弯矩对墙平面外的安全不利,
因此应当采取措施,以保证剪力墙平面外的安全。
本条所列措施,均可增大墙肢抵抗平面外弯矩的能力。另外,对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。铰接端或半刚接端可通过弯矩调幅或梁变截面来实现,此时应相应加大梁跨中弯矩。
高规只说明采取措施,我是新手,想请教众位高手,如何采取措施,该怎样
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
znjzq
沙发
学习了.这些讨论很好,让我很受益.
2011-03-03 10:51:03
赞同0
-
dengzhaoxu
板凳
高规7.1.7条说的措施很细了,
2011-03-03 09:02:03
赞同0
加载更多回复 举报
1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
4 必要时,剪力墙内可设置型钢。
但是实际工程用暗柱较多,方便、不影响建筑平面。
回复 举报