求助 建筑施工中灌注桩检测为什么是在浇注完成之后
求助 建筑施工中灌注桩检测为什么是在浇注完成之后
对浇注好的桩,一般是待桩浇好后再检测,操作起来并不简单。为什么不能在浇注过程中实时检测已浇注的高度,发现问题及时补救??
发布于
2010-04-02 09:31:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
snb_314
就和砼的试块强度检验是一个道理。施工过程中控制的宏观项目,桩长、桩位等;其他静载检测等是用来检验成桩的承载力,必须要施工完成,并且龄期够了才去做。
2010-04-02 12:32:02
来自 PC
评论
举报
二月河
施工后桩检测分为两种:1、桩身完整性检测,一般是小应变检测;2、桩端承载力检测,有大应变检测法、预埋载荷箱等方法。这些不可能在浇筑砼前或过程中检测。施工单位对桩长的控制也检查项目之一。