土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助 建筑施工中灌注桩检测为什么是在浇注完成之后
对浇注好的桩,一般是待桩浇好后再检测,操作起来并不简单。为什么不能在浇注过程中实时检测已浇注的高度,发现问题及时补救??

全部回答(4 )

  • snb_314
    就和砼的试块强度检验是一个道理。施工过程中控制的宏观项目,桩长、桩位等;其他静载检测等是用来检验成桩的承载力,必须要施工完成,并且龄期够了才去做。
    2010-04-02 12:32:02 来自 PC 评论 举报
  • 二月河
    施工后桩检测分为两种:1、桩身完整性检测,一般是小应变检测;2、桩端承载力检测,有大应变检测法、预埋载荷箱等方法。这些不可能在浇筑砼前或过程中检测。施工单位对桩长的控制也检查项目之一。
    2010-04-02 11:08:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10