发布于:2005-08-11 16:48:11
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
一、总信息
1、对全楼采用刚性楼板假定----何时为全楼刚性楼板?
2、墙元细分最大控制长度为什么是2米?
3、恒活荷载计算信息?模拟施工荷载1,模拟施工荷载2,不加载,一次加载,有什么区别?
4、结构温度应力计算信息?什么时候需要考虑?
5、墙元侧向节点信息?内部,外部?!不明白
二、设计信息
1、P-DELTA效应,什么时候考虑?
2、梁柱重叠部分简化为刚域,什么情况简化?
3、高规,高钢规?不懂
4、钢柱计算长度系数按有侧移计算,什么情况下按有侧移计算?
5、混凝土柱计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3,选和不选有什么区别?
6、配筋计算原则:单偏还是双偏?
三、地震
1、耦联和非耦联怎么判别?
2、偶然偏心和双向地震作用什么情况需要考虑?
3、斜交抗侧力构件方向附加地震?填0是什么意思?响应角度又是什么意思?
暂时就这么多,还有一些问题待解~请高手指点迷津
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、在计算层刚度比和扭转位移比时必须采用刚性楼板假定,但对于错层,多塔,坡屋面层,楼板开洞较多的结构就不能采用此假定.
2、这是计算精度问题,并不是必须填2米,1.5米也行,但一般工程填2米即可满足精度要求
3、看看这个帖子http://co.163.com/forum/content/170_104748_1.htm
4、超长结构需要考虑
二、设计信息
1、这是构件的稳定问题,一般工程不需考虑P-DELTA效应.考虑此效应后结构变柔,内力变大,对高层的中间层影响要大于两端.
2、简化为刚域后梁的最大支座负弯矩在支座边缘,而不是在节点中心处,所以梁的支座钢筋会略小些.一般工程都可以简化
6、配筋计算原则:单偏计算双偏校核.
三、地震
1、建议所有工程都考虑耦连.
2、不规则结构应考虑,二者选一即可,如两者都选程序也不叠加.
3、如结构有斜交抗侧力构件,且角度大于15度,则需要考虑附加地震,填0即为不考虑,响应角度即为斜交抗侧力构件的角度,且需成对的输入.如30,120等.
回复 举报