土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 图片分享:卫生间排水管安装

图片分享:卫生间排水管安装

发布于:2010-04-02 00:12:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
上图,卫生间排水管安装实例
欢迎各位点评

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • 水锤
    水锤 沙发
    图1:
    1、座便器应采用45度弯头,不过看尺寸弯头应该进预留洞了。
    2、DN50管与DN100管应采用偏心上平连接,而不是变径(大小头)。
    3、DN50管墙角转弯处宜采用“45度弯头+DN50短管+45度弯头”的连接方式,这样对水流条件比较有利。
    图2:
    1、座便器和变径不重复了,很明显。
    2、变径与DN50三通间宜加一道吊卡。
    3、吊孔的板材莫非是挤塑板?看着不像硬质材料,试问如何能让封堵密实?
    图3:
    1、座便器和变径也不重复了。
    2、DN50PVC吊卡间距明显超标。
    3、排水横干管不知道为何采用斜三通接入立管,难道是此层是车库?若不是,吊顶就有麻烦了。
    2010-05-06 15:00:06

    回复 举报
    赞同1
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-07-30 16:44:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图片讨论:电梯厅门如此固定是否可行

电梯厅门安装过程中,安装队用钢筋来固定厅门,个人觉得此种方法不妥,因为如果以后门套与墙边灌浆不密实(比如门厅做干挂石材),厅门就会固定不牢固个人觉得用膨胀螺栓固定应该符合工艺标准不知各位有何高见

回帖成功

经验值 +10