上图,卫生间排水管安装实例
欢迎各位点评

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • 水锤
    水锤 沙发
    图1:
    1、座便器应采用45度弯头,不过看尺寸弯头应该进预留洞了。
    2、DN50管与DN100管应采用偏心上平连接,而不是变径(大小头)。
    3、DN50管墙角转弯处宜采用“45度弯头+DN50短管+45度弯头”的连接方式,这样对水流条件比较有利。
    图2:
    1、座便器和变径不重复了,很明显。
    2、变径与DN50三通间宜加一道吊卡。
    3、吊孔的板材莫非是挤塑板?看着不像硬质材料,试问如何能让封堵密实?
    图3:
    1、座便器和变径也不重复了。
    2、DN50PVC吊卡间距明显超标。
    3、排水横干管不知道为何采用斜三通接入立管,难道是此层是车库?若不是,吊顶就有麻烦了。