最近设计了上海某学校,审图公司的意见里面很多是关于这本<建筑照明设计标准>的,仔细看了一下是有很多地方平时设计没有注意到的:1 连接搞强度气体放电灯的单相分支回路电流不应超过30A(糟糕,只有32A的断路器啊,看来以后这种回路只能用25A的断路器了)2 供给气体放电灯的配电线路^^^功率因数不应低于0.9(审查意见是:请注明采用电子镇流器或者在该线路设置电容补偿,我看还是电子镇流器方便一点~)