断路器
\
进线隔离柜与进线断路器柜之间如何做联锁?
进线隔离柜与进线断路器柜之间如何做联锁?
常用的方法是在进线断路器柜分合闸回路里加隔离手车的位置接点,以防止带负荷操作隔离手车。
请问有没有别的方法?
发布于
2010-04-01 15:25:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
nthmxxq
楼上的第一段讲的很好,我这里的做法是还要把进线隔离的工作位置串入进线开关柜的手车闭锁电磁铁回路,作用是只有在进线隔离进入工作位置后,才能让进线开关柜的手车推入:)
2010-04-05 16:30:05
来自 PC
评论
举报
veronlica
目前来说貌似没有依靠电磁锁来连锁进线断路器的吧 假如控制电磁锁的电源停电了怎么办?
2010-04-27 13:31:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tnc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
230
回复
947
粉丝
2
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 418 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
nthmxxq
