各位大侠,如果断路器的进线端为800V,最大电流可达到120A;问是否我可选用额定电压为690V,额定电流为160A的断路器。
也就是说我是否断路器容量达到了就可以了,而不用考虑它电压或者电流一定要低于额定值。谢谢了啊!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • guowei-william
    绝对不行
    2010-04-16 10:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • aixin.zhao
    aixin.zhao 板凳
    欢迎加入高低压成套QQ群:56508485
    2010-04-16 09:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于断路器的问题?

关于断路器都有这几个参数壳架等级额定电流、额定电流、额定极限短路分断能力、额定运行短路分断能力、额定短时耐受电流,这都代表什么意思,其相互联系,那几个是选型时必须考虑的?比如负载500KW电压400V功率因数0.8,怎样选断路器,在顺便问问继电器的,如果是继电器咋选?