车库是十字梁,8.1X8.1的跨距,3X3布置的话,会有位于梁下的喷头。请问要不要紧?或者不能如此布置?

全部回答(10 )

  • 貌似很忙
    本帖最后由 貌似很忙 于 2014-8-28 14:02 编辑

    应布置9个喷头,梁下位置做下喷,参考技术措施249页图7.2.14-4.喷头布置遇有梁、通风管道,执行第7.1.1条,第7.2.1条和第7.2.3条的规定。喷头如布置在梁下,应加集热板;风管下不采用边墙型喷头,如风管为贴墙式可采用边墙型喷头。
    喷头布置有不符规范之处要指出。
    2014-08-28 11:03:28 来自 PC 评论 举报
  • mzsh1209
    seaocea 发表于 2010-4-9 10:47 5楼的布置方式挺不错啊,值得参考一般8.1米跨度,肯定是3排车位,按照喷淋规范每个车上方都要有喷淋,怎么满足?