各位前辈,请问我这有2个110变电站想做一个联络,请问联络柜直接用线路保护是否足够?有人说要用线路差动,请解释一下为甚么?在运行时,2个变电站是并列运行。[ 本帖最后由 bbs103683 于 2010-3-31 14:50 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句按规范来说是该单独回路啊,控制、信号、保护。。
户外真空断路器是不是得2根控制电缆还是几根,,就控制和信号吧
互感器呢?不同精度级别的就1根控制电缆吧?