土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我干了十五年设计,可以做一类高层但是不会设计住宅。

我干了十五年设计,可以做一类高层但是不会设计住宅。

发布于:2010-03-31 20:33:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我干了十五年设计,可以做一类高层但是不会设计住宅。
我干了十五年设计,可以做一类高层但是不会设计住宅。我郁闷了。住宅用电负荷需要系数各地取值不同,直接涉及到工程造价。
一。用电负荷需要系数的疑问?
1. 《全国民用建筑工程设计技术措施-2003》中表22.2.8住宅用电负荷需要系数。此表有通用值和推荐值。
以一个3单元六层住宅(一梯两户)为例。
单元集中计量箱为12表,6KW/户。Pe=72.00KW,IjA=122.3A,COSφ=0.85,Kx=0.95。查表按三相配电计算所连接的基本户数为12,Kx=0.95。注意:这个取值是经技术措施编写单位确认的。
3. 《民用建筑电气设计要点》08D800-1 中套用了此表,但多了注3:当每户用电负荷标准大于4KW时可按二者之间的比值计算户数,如某户用电负荷为8KW可以折算成2个基本户。上例计量箱如按照此方法折算,基本户为18.
按推荐值计算Pe=72.00KW,IjB=103.0A,COSφ=0.85,Kx=0.80。
按通用值计算Pe=72.00KW,IjC=96.53A,COSφ=0.85,Kx=0.75。
4.按照技术措施(不考虑折算)计算和按照《民用建筑电气设计要点》08D800-1 计算一共有3个不同值。
5. 《全国民用建筑工程设计技术措施-2009》没有住宅专篇了,住宅用电负荷需要系数表格也没有了。
怎么回事,难道是因为2012?各位大神,你会选系数吗?
二。选择性的疑问?
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,7. 6. 1 .2 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,各级之间应能协调配合;对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断;
1. 针对上面IjA及IjB,因为二者都是大于100A,可以归为一类考虑。有两种配线方案。
第一种:上级进户总配电箱断路器为160A,BV-4×95+50 SC100(或YJV-4×70+35 SC80),下级集中计量箱断路器为125A.保证选择性。
第二种:上级进户总配电箱断路器为125A,BV-4×70+35 SC80,下级集中计量箱断路器为125A.没有选择性。
2. 针对上面IjC,有两种配线方案。
第一种:上级进户总配电箱断路器为125A,BV-4×70+35 SC80,下级集中计量箱断路器为100A.保证选择性。
第二种:上级进户总配电箱断路器为100A,BV-4×50+25 SC70,下级集中计量箱断路器为100A.没有选择性。
3. 电气负荷分为1级,2级,3级。普通多层住宅为3级,也就是最低档,是不是可以理解为非重要负荷。
可采用无选择性切断。
三。 从以上计算可以看出同一工程,两家设计院就可能设计出两种差异较大的图纸。当前市场经济下,甲方一再要求降低造价,钢筋含量,线缆截面是张嘴就来。再考虑不同地域审图机构老总的风格。当院长、甲方、施工质问我浪费时,以上分析我可以解释给院长(土建专业出身)、开发公司老总(暴发户,甚至可能还是穿黑西服,带墨镜的)还是电工(初中毕业)听吗?
我自己都不知道如何选择了,苍天啊、大地啊,我郁闷了。这就是一个从业十五年工程师的苦恼。

全部回复(111 )

只看楼主 我来说两句
  • yitaofan
    yitaofan 沙发
    发帖讨论一年多了,看来这个问题没法扯的清楚!
    2011-05-25 09:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • weilmeng
    weilmeng 板凳
    真是受益匪浅啊
    2010-07-01 16:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次电缆单股芯的好还是多股的好呀???

二次电缆单股芯的好还是多股的好呀???

回帖成功

经验值 +10