土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家做的框剪结构连梁超筋多吗?
大家做的框剪结构连梁超筋多吗? 怎么处理的
我做的框剪结构 有一半的连梁都超筋了
没管 不知道会不会有事

全部回答(18 )

  • 温员外
    做双连梁或者是加斜向钢筋,就好过的。
    2013-04-26 15:36:26 来自 PC 评论 举报
  • shihuobushi1
    连梁高度降低,如立面不允许的话,就改设双连梁,再不行,就只能点铰接了。这样等于把地震剪力都转移到墙上,连梁的抗震防线放弃掉了。
    如果大量的连梁超筋,你的结构方案要动动了
    2013-04-26 15:33:26 来自 PC 评论 举报
加载更多