很多住宅在屋面放置太阳能热水器,对于热水器避雷的设置:是采用避雷带预留予埋件与其焊接好?还是采用避雷短针保护好?敬请高手指教,非常感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句70度的防火阀是通风机用的,发生火灾时防火阀熔断连锁关闭通风机,280度防火阀是排烟风机上的,火灾时排烟风机开启,当火灾温度达到280度时,280度防火阀熔断连锁关闭排烟风机.
280℃的为排烟防火阀,超过280℃关闭排烟风机,要与排烟风机联动!一般安装在排烟风机出口,一个风机只配一个的!
70℃的为防烟防火阀,主要是防止烟扩散,并不一定要联动风机,一般安装在空调风管上,并且数量比较多!通风机的停止主要靠消防控制中心在火灾情况下切断非消防电源的方式来实现!
回复 举报
防火阀是一种风阀,主要是安装在风管上面,如消防风机的出口位置。
楼层的送风口,排烟口等位置。。。
回复 举报