土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ sts基础

sts基础

发布于:2010-03-31 15:33:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
sts的做基础时 哪位能跟我讲讲pk11里哪些值是用于计算基础的轴力和弯矩啊

还有一个问题就是 如下附图 为什么出门式刚架施工图时 顶上的标注居然会出现这样的情况 有时候 有很正常 有时候却如下图 sts应该不会有问题 可我又找不出我的问题


工程名: mj-1
************ PK11.EXE *****************
日期: 3/26/2010
时间: 2:08:33


设计主要依据:
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);
《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002);

结果输出

---- 总信息 ----
结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构
设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算
结构重要性系数: 1.00
节点总数: 13
柱数: 7
梁数: 6
支座约束数: 5
标准截面总数: 3
活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置
风荷载计算信息: 计算风荷载
钢材: Q345
梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算
恒载作用下柱的轴向变形: 考虑
梁柱自重计算增大系数: 1.20
基础计算信息: 不计算基础
梁刚度增大系数: 1.00
钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85
门式刚架梁平面内的整体稳定性: 不验算
钢结构受拉柱容许长细比: 300
钢结构受压柱容许长细比: 180
钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 180
柱顶容许水平位移/柱高: l / 180
地震作用计算: 计算水平地震作用
计算震型数: 3
地震烈度: 7.00
场地土类别:Ⅱ类
附加重量节点数: 0
设计地震分组:第一组
周期折减系数:0.80
地震力计算方法:振型分解法
结构阻尼比:0.050
按GB50011-2001 地震效应增大系数 1.000
窄行输出全部内容


---- 节点坐标 ----

节点号 X Y 节点号 X Y 节点号 X Y
( 1) 0.00 3.00 ( 2) 5.00 3.00 ( 3) 6.00 3.00
( 4) 0.00 6.00 ( 5) 18.00 6.00 ( 6) 6.00 7.33
( 7) 12.00 7.33 ( 8) 9.00 8.00 ( 9) 0.00 0.00
( 10) 5.00 0.00 ( 11) 6.00 0.00 ( 12) 12.00 0.00
( 13) 18.00 0.00


---- 柱关联号 --------

柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
( 1) 9 1 ( 2) 10 2 ( 3) 11 3
( 4) 12 7 ( 5) 13 5 ( 6) 1 4
( 7) 3 6


---- 梁关联号 ----

梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ
( 1) 1 2 ( 2) 2 3 ( 3) 4 6
( 4) 6 8 ( 5) 7 5 ( 6) 8 7


---- 柱上下节点偏心 ----

节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值
( 1) 0.00 ( 2) 0.00 ( 3) 0.00 ( 4) 0.00
( 5) 0.00 ( 6) 0.00 ( 7) 0.00 ( 8) 0.00
( 9) 0.00 ( 10) 0.00 ( 11) 0.00 ( 12) 0.00
( 13) 0.00


---- 标准截面信息 ----

1、标准截面类型

( 1) 16, 175, 175, 350, 7.0, 11.0, 11.0, 5
( 2) 16, 250, 250, 250, 9.0, 14.0, 14.0, 5
( 3) 16, 200, 200, 200, 8.0, 12.0, 12.0, 5


---- 柱布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----

柱号 标准截 铰接 截面布 柱号 标准截 铰接 截面布
面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
( 1) 1 1 0 ( 2) 2 1 0
( 3) 2 1 90 ( 4) 2 3 90
( 5) 1 1 0 ( 6) 1 0 0
( 7) 2 0 90


---- 梁布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----

梁号 标准截 铰接 截面布 梁号 标准截 铰接 截面布
面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度
( 1) 3 0 0 ( 2) 3 2 0
( 3) 3 0 0 ( 4) 3 0 0
( 5) 3 0 0 ( 6) 3 0 0

2、标准截面特性

截面号 Xc Yc Ix Iy A
1 0.08750 0.17500 0.13123E-03 0.98349E-05 0.61460E-02
2 0.12500 0.12500 0.10579E-03 0.36472E-04 0.89980E-02
3 0.10000 0.10000 0.46105E-04 0.16008E-04 0.62080E-02

截面号 ix iy W1x W2x W1y W2y
1 0.14613E+00 0.40003E-01 0.74991E-03 0.74991E-03 0.11240E-03 0.11240E-03
2 0.10843E+00 0.63666E-01 0.84630E-03 0.84630E-03 0.29177E-03 0.29177E-03
3 0.86178E-01 0.50779E-01 0.46105E-03 0.46105E-03 0.16008E-03 0.16008E-03


恒荷载计算...

节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 1.00 0.00
1 1 1 1.00 0.00
1 1 1 1.00 0.00
1 1 1 1.00 0.00


---- 恒荷载标准值作用计算结果 ----

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 14.65 -2.00 -6.01 -12.91 2.00
2 0.00 16.03 -1.13 -3.40 -13.48 1.13
3 0.00 16.15 0.29 0.88 -13.61 -0.29
4 0.00 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 13.61 2.84 17.05 -10.14 -2.84
6 -1.34 5.61 -1.30 -2.57 -3.87 1.30
7 -0.88 18.88 -1.54 -5.79 -15.21 1.54

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 7.35 0.70 7.30 -3.17 -0.70 5.63
2 6.57 1.83 7.86 0.00 -1.83 -5.27
3 2.57 2.11 3.50 -10.28 0.00 6.01
4 16.07 4.80 8.50 2.76 -3.74 -3.75
5 -10.77 2.86 0.23 -17.05 -4.97 9.28
6 -2.76 1.80 4.98 10.77 -2.86 -0.23

--- 恒荷载作用下的节点位移(mm) ---

节点号. X向位移 Y向位移
1 -1.1 0.0
2 -1.1 0.0
3 -1.1 0.0
4 -1.6 0.0
5 1.5 0.1
6 -1.6 0.1
7 -1.1 11.8
8 -0.1 7.0
14 0.0 0.0


活荷载计算...

节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 6.00 0.00
1 1 1 6.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00
1 1 1 2.00 0.00

--- 活荷载标准值作用下的节点位移(mm) ---

节点号. X向位移 Y向位移
1 -1.2 0.1
2 -1.2 0.0
3 -1.2 0.0
4 -1.4 0.1
5 2.4 0.1
6 -1.4 0.1
7 -0.8 15.9
8 0.5 9.6
14 0.0 0.0


风荷载计算...


---- 左风荷载标准值作用 ----

节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
1 1 0.13 0.00
3 1 2.52 0.00
4 1 2.52 0.00
5 1 1.39 0.00
6 1 0.13 0.00
7 1 2.52 0.00
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 -2.27 0.00
1 1 1 -2.27 0.00
1 1 1 -1.51 0.00
1 1 1 -1.51 0.00

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 9.3 ( 2) 9.3 ( 3) 9.3 ( 4) 16.5
( 5) 13.6 ( 6) 16.6 ( 7) 16.4 ( 8) 15.1
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 -18.24 5.79 16.82 18.24 -5.42
2 0.00 -19.90 15.06 45.17 19.90 -15.06
3 0.00 13.82 2.81 -2.91 -13.82 4.75
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 -9.70 2.38 -10.68 9.70 5.94
6 5.95 -10.23 7.51 16.03 10.23 -7.14
7 2.91 -14.09 8.21 9.01 14.09 2.71

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 -22.76 2.10 -8.00 -17.26 -2.10 8.00
2 -27.91 -12.96 -27.91 0.00 12.96 27.91
3 -16.03 -9.19 -8.44 6.99 9.19 -5.50
4 -16.00 -9.60 -8.84 -0.47 9.60 1.87
5 11.03 -7.90 -1.11 10.68 7.90 -8.18
6 0.47 -7.90 -5.76 -11.03 7.90 1.11


---- 右风荷载标准值作用 ----

节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力
0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2
1 1 -1.39 0.00
3 1 -2.52 0.00
4 1 -2.52 0.00
5 1 -0.13 0.00
6 1 -1.39 0.00
7 1 -2.52 0.00
0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2
1 1 1 -1.51 0.00
1 1 1 -1.51 0.00
1 1 1 -2.27 0.00
1 1 1 -2.27 0.00

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -6.7 ( 2) -6.7 ( 3) -6.7 ( 4) -11.5
( 5) -14.5 ( 6) -11.5 ( 7) -11.8 ( 8) -13.0
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 4.09 -6.62 -13.62 -4.09 2.46
2 0.00 14.05 -10.64 -31.93 -14.05 10.64
3 0.00 -37.28 -3.75 0.09 37.28 -3.81
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 -14.88 -5.03 -27.91 14.88 4.27
6 -2.11 -1.52 -4.67 -5.67 1.52 0.51
7 -0.09 -17.63 -4.62 3.71 17.63 -6.30

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 15.72 -2.21 5.60 12.28 2.21 -5.60
2 19.65 8.43 19.65 0.00 -8.43 -19.65
3 5.67 0.17 -1.59 13.12 -0.17 -7.70
4 -16.83 -9.80 -8.14 -1.05 9.80 3.49
5 12.81 -7.40 -0.34 27.91 7.40 -13.60
6 1.05 -7.40 -7.31 -12.81 7.40 0.34


地震计算...


----- 左震动标准值作用计算结果-----

地震力计算质量集中信息:

质量集中节点号:
1 4
质点重量:
39.625 52.103

水平地震标准值作用底层剪力: 5.748
底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.468
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.063


*** 第 1振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.418

特征向量:
0.511 1.000

各质点的水平地震力(kN):
1.600 4.117


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 2.7 ( 2) 2.7 ( 3) 2.7 ( 4) 5.3
( 5) 5.3 ( 6) 5.3 ( 7) 5.5 ( 8) 5.3
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


*** 第 2振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.090

特征向量:
1.000 -0.389

各质点的水平地震力(kN):
1.224 -0.625


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 0.1 ( 2) 0.1 ( 3) 0.1 ( 4) 0.0
( 5) -0.1 ( 6) 0.0 ( 7) -0.1 ( 8) -0.1
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


*** 左地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) 2.7 ( 2) 2.7 ( 3) 2.7 ( 4) 5.3
( 5) 5.3 ( 6) 5.3 ( 7) 5.5 ( 8) 5.3
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 -4.24 1.02 3.06 4.24 -1.02
2 0.00 -5.32 4.36 13.09 5.32 -4.36
3 0.00 9.32 0.09 0.26 -9.32 -0.09
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.22 0.40 2.40 -0.22 -0.40
6 4.49 -1.75 3.10 4.86 1.75 -3.10
7 -0.26 1.53 0.67 2.89 -1.53 -0.67

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 -7.18 2.69 -2.49 -5.28 -2.69 2.49
2 -7.81 -1.20 -7.81 0.00 1.20 7.81
3 -4.86 -2.60 -1.22 -2.63 2.60 1.22
4 -0.29 -2.10 0.25 1.00 2.10 -0.25
5 0.51 -0.38 -0.31 -2.40 0.38 0.31
6 -1.00 -1.19 -0.49 -0.51 1.19 0.49

振型参与质量系数:100.00%


----- 右震动标准值作用计算结果-----

地震力计算质量集中信息:

质量集中节点号:
3 5
质点重量:
39.625 52.103

水平地震标准值作用底层剪力: 5.644
底层最小地震剪力(抗震规范5.2.5条): 1.468
各质点地震力调整系数: 1.000
地震力调整后剪重比: 0.062


*** 第 1振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.420

特征向量:
0.476 1.000

各质点的水平地震力(kN):
1.487 4.108


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -2.7 ( 2) -2.6 ( 3) -2.6 ( 4) -5.2
( 5) -5.2 ( 6) -5.3 ( 7) -5.4 ( 8) -5.2
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


*** 第 2振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 0.107

特征向量:
1.000 -0.362

各质点的水平地震力(kN):
1.417 -0.674


--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -0.1 ( 2) -0.1 ( 3) -0.1 ( 4) 0.0
( 5) 0.0 ( 6) 0.0 ( 7) 0.0 ( 8) 0.0
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


*** 右地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx
( 1) -2.7 ( 2) -2.7 ( 3) -2.7 ( 4) -5.2
( 5) -5.2 ( 6) -5.3 ( 7) -5.4 ( 8) -5.2
( 9) 0.0 ( 10) 0.0 ( 11) 0.0 ( 12) 0.0
( 13) 0.0 ( 14) 0.0


--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V
1 0.00 4.19 -1.01 -3.02 -4.19 1.01
2 0.00 5.23 -4.29 -12.88 -5.23 4.29
3 0.00 -9.18 -0.10 -0.29 9.18 0.10
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 -0.22 -0.40 -2.37 0.22 0.40
6 -4.55 1.74 -3.11 -4.82 -1.74 3.11
7 0.29 -1.53 -0.66 -2.87 1.53 0.66

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V
1 7.08 -2.70 2.46 5.21 2.70 -2.46
2 7.68 1.18 7.68 0.00 -1.18 -7.68
3 4.82 2.60 1.21 2.62 -2.60 -1.21
4 0.29 2.10 -0.26 -1.00 -2.10 0.26
5 -0.50 0.39 0.31 2.37 -0.39 -0.31
6 1.00 1.20 0.49 0.50 -1.20 -0.49

振型参与质量系数:100.00%


荷载效应组合计算...

----- 荷载效应组合及强度、稳定、配筋计算 -----
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 1
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 15.00, Ly= 3.00; 长细比:λx= 102.7,λy= 75.0
构件长度= 3.00; 计算长度系数: Ux= 5.00 Uy= 1.00
截面参数: B1= 175, B2= 175, H= 350, Tw= 7, T1= 11, T2= 11
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 0.00 -7.96 5.71 16.33 10.04 -5.18
2 0.00 -10.89 6.11 17.53 12.62 -5.58
3 0.00 23.30 -11.67 -26.27 -21.21 5.85
4 0.00 20.37 -11.27 -25.07 -18.63 5.45
5 0.00 17.51 -2.35 -7.05 -15.43 2.35
6 0.00 14.58 -1.95 -5.85 -12.84 1.95
7 0.00 19.73 -2.67 -8.00 -17.38 2.67
8 0.00 46.50 -7.56 -22.67 -44.42 7.56
9 0.00 43.57 -7.16 -21.47 -41.83 7.16
10 0.00 40.02 -6.31 -18.93 -37.68 6.31
11 0.00 47.74 -6.62 -19.85 -45.66 6.62
12 0.00 44.81 -6.22 -18.65 -43.07 6.22
13 0.00 40.89 -5.65 -16.96 -38.54 5.65
14 0.00 16.27 -3.29 -9.87 -14.19 3.29
15 0.00 13.34 -2.89 -8.67 -11.61 2.89
16 0.00 18.86 -3.33 -9.98 -16.51 3.33
17 0.00 2.19 2.52 7.07 -0.11 -2.20
18 0.00 -0.74 2.92 8.27 2.47 -2.60
19 0.00 20.94 -7.91 -18.49 -18.86 4.42
20 0.00 18.01 -7.51 -17.29 -16.28 4.02
21 0.00 31.18 -2.69 -8.54 -29.10 3.01
22 0.00 28.25 -2.29 -7.34 -26.52 2.61
23 0.00 49.93 -13.12 -34.11 -47.85 9.62
24 0.00 47.00 -12.71 -32.91 -45.27 9.22
25 0.00 32.42 -1.75 -5.72 -30.34 2.07
26 0.00 29.49 -1.35 -4.52 -27.76 1.67
27 0.00 51.17 -12.17 -31.29 -49.09 8.68
28 0.00 48.24 -11.77 -30.08 -46.51 8.28
29 0.00 0.95 1.58 4.25 1.13 -1.26
30 0.00 -1.98 1.98 5.45 3.71 -1.66
31 0.00 19.70 -8.85 -21.31 -17.62 5.36
32 0.00 16.77 -8.45 -20.11 -15.04 4.96
33 0.00 -8.00 5.75 16.44 10.09 -5.22
34 0.00 -10.93 6.15 17.64 12.67 -5.62
35 0.00 23.25 -11.63 -26.16 -21.17 5.81
36 0.00 20.32 -11.23 -24.96 -18.58 5.41
37 0.00 12.29 2.10 5.51 -10.21 -1.57
38 0.00 9.36 2.50 6.71 -7.63 -1.97
39 0.00 43.54 -15.28 -37.09 -41.46 9.45
40 0.00 40.61 -14.87 -35.89 -38.88 9.05
41 0.00 13.16 2.76 7.49 -11.07 -2.23
42 0.00 10.23 3.16 8.69 -8.49 -2.63
43 0.00 44.41 -14.62 -35.12 -42.33 8.80
44 0.00 41.48 -14.22 -33.92 -39.74 8.39
45 0.00 -8.87 5.09 14.47 10.95 -4.56
46 0.00 -11.80 5.49 15.67 13.54 -4.96
47 0.00 22.38 -12.29 -28.14 -20.30 6.47
48 0.00 19.45 -11.89 -26.94 -17.72 6.07
49 0.00 12.04 -1.06 -3.17 -9.96 1.06
50 0.00 9.12 -0.66 -1.98 -7.38 0.66
51 0.00 35.42 -5.92 -17.76 -33.34 5.92
52 0.00 30.43 -5.15 -15.46 -28.69 5.15
53 0.00 35.95 -5.52 -16.55 -33.87 5.52
54 0.00 30.87 -4.82 -14.45 -29.13 4.82
55 0.00 11.51 -1.46 -4.38 -9.43 1.46
56 0.00 8.67 -1.00 -2.99 -6.94 1.00

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 39, M= 0.00, N= 43.54, M= -37.09, N= -41.46
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.192
抗剪强度计算控制组合号: 39, V= -15.28
抗剪强度计算应力比 = 0.037
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 66.55
平面内稳定计算最大应力比 = 0.215
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 64.77
平面外稳定计算最大应力比 = 0.209
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.192 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.037 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 46.86 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 7.64 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 103. ≤ [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 75. ≤ [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 144.74
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 2
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 11.48, Ly= 3.00; 长细比:λx= 105.9,λy= 47.1
构件长度= 3.00; 计算长度系数: Ux= 3.83 Uy= 1.00
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 250, Tw= 9, T1= 14, T2= 14
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 0.00 -8.63 19.72 59.16 11.68 -19.72
2 0.00 -11.84 19.95 59.84 14.38 -19.95
3 0.00 38.90 -16.26 -48.78 -35.85 16.26
4 0.00 35.69 -16.03 -48.10 -33.15 16.03
5 0.00 47.06 2.95 8.85 -44.01 -2.95
6 0.00 43.86 3.18 9.53 -41.32 -3.18
7 0.00 41.12 1.49 4.46 -37.69 -1.49
8 0.00 30.16 -6.05 -18.16 -27.11 6.05
9 0.00 26.96 -5.83 -17.48 -24.42 5.83
10 0.00 29.29 -4.82 -14.45 -25.85 4.82
11 0.00 58.60 -2.49 -7.46 -55.55 2.49
12 0.00 55.39 -2.26 -6.79 -52.85 2.26
13 0.00 49.19 -2.32 -6.96 -45.76 2.32
14 0.00 18.63 -0.62 -1.85 -15.58 0.62
15 0.00 15.43 -0.39 -1.17 -12.88 0.39
16 0.00 21.21 -1.01 -3.03 -17.78 1.01
17 0.00 30.35 15.60 46.79 -27.30 -15.60
18 0.00 27.14 15.82 47.47 -24.60 -15.82
19 0.00 58.86 -5.99 -17.97 -55.81 5.99
20 0.00 55.66 -5.76 -17.29 -53.12 5.76
21 0.00 13.45 6.59 19.78 -10.39 -6.59
22 0.00 10.24 6.82 20.46 -7.70 -6.82
23 0.00 41.96 -14.99 -44.98 -38.91 14.99
24 0.00 38.76 -14.77 -44.30 -36.22 14.77
25 0.00 41.88 10.16 30.48 -38.83 -10.16
26 0.00 38.68 10.39 31.16 -36.13 -10.39
27 0.00 70.40 -11.43 -34.28 -67.35 11.43
28 0.00 67.19 -11.20 -33.60 -64.65 11.20
29 0.00 1.91 12.03 36.09 1.14 -12.03
30 0.00 -1.29 12.26 36.77 3.84 -12.26
31 0.00 30.43 -9.56 -28.67 -27.38 9.56
32 0.00 27.23 -9.33 -27.99 -24.68 9.33
33 0.00 10.85 22.74 68.21 -7.80 -22.74
34 0.00 7.65 22.96 68.89 -5.10 -22.96
35 0.00 58.38 -13.24 -39.73 -55.33 13.24
36 0.00 55.18 -13.02 -39.05 -52.63 13.02
37 0.00 -0.98 16.43 49.30 4.03 -16.43
38 0.00 -4.18 16.66 49.98 6.73 -16.66
39 0.00 46.55 -19.55 -58.64 -43.50 19.55
40 0.00 43.34 -19.32 -57.96 -40.80 19.32
41 0.00 18.92 18.93 56.79 -15.87 -18.93
42 0.00 15.72 19.16 57.47 -13.18 -19.16
43 0.00 66.45 -17.05 -51.15 -63.40 17.05
44 0.00 63.25 -16.82 -50.47 -60.71 16.82
45 0.00 -9.05 20.24 60.72 12.10 -20.24
46 0.00 -12.26 20.47 61.40 14.80 -20.47
47 0.00 38.48 -15.74 -47.22 -35.43 15.74
48 0.00 35.27 -15.51 -46.54 -32.73 15.51
49 0.00 24.25 6.16 18.47 -21.19 -6.16
50 0.00 19.05 6.08 18.23 -16.51 -6.08
51 0.00 30.71 -8.95 -26.86 -27.66 8.95
52 0.00 26.73 -8.39 -25.18 -24.18 8.39
53 0.00 42.90 -7.43 -22.28 -39.85 7.43
54 0.00 36.88 -7.12 -21.36 -34.34 7.12
55 0.00 12.06 4.63 13.89 -9.01 -4.63
56 0.00 8.90 4.80 14.41 -6.35 -4.80

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 34, M= 0.00, N= 7.65, M= 68.89, N= -5.10
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.309
抗剪强度计算控制组合号: 34, V= 22.96
抗剪强度计算应力比 = 0.064

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 33, M= 0.00, N= 10.85, M= 68.21, N= -7.80
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 82.96
平面内稳定计算最大应力比 = 0.268

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 34, M= 0.00, N= 7.65, M= 68.89, N= -5.10
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 81.90
平面外稳定计算最大应力比 = 0.264
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.309 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.064 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 24.67 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 8.61 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 106. ≤ [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 47. ≤ [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 211.90
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 3
截面类型= 16; 布置角度= 90; 计算长度:Lx= 7.53, Ly= 3.00; 长细比:λx= 118.3,λy= 27.7
构件长度= 3.00; 计算长度系数: Ux= 2.51 Uy= 1.00
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 250, Tw= 9, T1= 14, T2= 14
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 0.00 38.73 4.29 -3.01 -35.68 6.30
2 0.00 35.50 4.23 -3.19 -32.95 6.35
3 0.00 -32.80 -4.90 1.18 35.86 -5.68
4 0.00 -36.03 -4.96 1.00 38.58 -5.63
5 0.00 32.79 1.61 4.84 -29.74 -1.61
6 0.00 29.56 1.55 4.66 -27.01 -1.55
7 0.00 31.19 1.28 3.84 -27.76 -1.28
8 0.00 22.41 -0.50 -1.50 -19.36 0.50
9 0.00 19.18 -0.56 -1.68 -16.64 0.56
10 0.00 23.93 -0.20 -0.60 -20.49 0.20
11 0.00 44.68 0.57 1.71 -41.63 -0.57
12 0.00 41.45 0.51 1.54 -38.91 -0.51
13 0.00 39.52 0.55 1.65 -36.08 -0.55
14 0.00 10.52 0.54 1.63 -7.47 -0.54
15 0.00 7.29 0.48 1.45 -4.74 -0.48
16 0.00 15.60 0.53 1.59 -12.17 -0.53
17 0.00 44.39 3.97 2.40 -41.34 2.38
18 0.00 41.16 3.92 2.22 -38.62 2.44
19 0.00 1.48 -1.54 4.91 1.58 -4.81
20 0.00 -1.76 -1.60 4.73 4.30 -4.75
21 0.00 34.02 1.86 -3.94 -30.97 4.49
22 0.00 30.79 1.80 -4.12 -28.25 4.55
23 0.00 -8.90 -3.65 -1.43 11.95 -2.70
24 0.00 -12.13 -3.71 -1.60 14.67 -2.64
25 0.00 56.29 2.93 -0.73 -53.24 3.42
26 0.00 53.06 2.87 -0.90 -50.52 3.48
27 0.00 13.37 -2.58 1.78 -10.32 -3.77
28 0.00 10.14 -2.64 1.61 -7.60 -3.71
29 0.00 22.12 2.90 -0.81 -19.07 3.45
30 0.00 18.89 2.84 -0.99 -16.35 3.51
31 0.00 -20.79 -2.61 1.70 23.85 -3.74
32 0.00 -24.03 -2.67 1.52 26.57 -3.68
33 0.00 48.11 5.17 -0.36 -45.06 5.41
34 0.00 44.88 5.11 -0.54 -42.34 5.47
35 0.00 -23.42 -4.02 3.82 26.47 -6.57
36 0.00 -26.65 -4.08 3.65 29.19 -6.51
37 0.00 40.85 3.69 -4.80 -37.80 6.89
38 0.00 37.62 3.63 -4.98 -35.07 6.95
39 0.00 -30.68 -5.50 -0.61 33.73 -5.09
40 0.00 -33.91 -5.55 -0.79 36.46 -5.03
41 0.00 56.44 4.44 -2.55 -53.39 6.14
42 0.00 53.21 4.38 -2.73 -50.66 6.20
43 0.00 -15.09 -4.75 1.64 18.15 -5.84
44 0.00 -18.32 -4.81 1.46 20.87 -5.78
45 0.00 32.52 4.42 -2.61 -29.47 6.16
46 0.00 29.29 4.36 -2.79 -26.75 6.22
47 0.00 -39.01 -4.77 1.57 42.06 -5.82
48 0.00 -42.24 -4.83 1.40 44.78 -5.76
49 0.00 37.24 1.00 3.01 -34.19 -1.00
50 0.00 33.05 0.86 2.57 -30.51 -0.86
51 0.00 8.74 -0.14 -0.42 -5.69 0.14
52 0.00 5.30 -0.14 -0.41 -2.75 0.14
53 0.00 42.34 0.56 1.67 -39.29 -0.56
54 0.00 37.30 0.48 1.45 -34.76 -0.48
55 0.00 3.65 0.31 0.92 -0.60 -0.31
56 0.00 1.05 0.23 0.70 1.49 -0.23

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 38, M= 0.00, N= 37.62, M= -4.98, N= -35.07
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.080
抗剪强度计算控制组合号: 34, V= 5.11
抗剪强度计算应力比 = 0.064

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 37, M= 0.00, N= 40.85, M= -4.80, N= -37.80
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 30.93
平面内稳定计算最大应力比 = 0.100

平面外稳定计算最大应力对应组合号: 38, M= 0.00, N= 37.62, M= -4.98, N= -35.07
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 20.78
平面外稳定计算最大应力比 = 0.067
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.080 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.064 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 24.67 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 8.61 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 118. ≤ [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 28. ≤ [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 211.90
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 4
截面类型= 16; 布置角度= 90; 计算长度:Lx= 7.33, Ly= 7.33; 长细比:λx= 115.2,λy= 67.6
构件长度= 7.33; 计算长度系数: Ux= 1.00 Uy= 1.00
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 250, Tw= 9, T1= 14, T2= 14
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

抗风柱类型1: 仅承担山墙风荷载
山墙风压力作用,柱中最大弯矩 My1 = -16.94
山墙风吸力作用,柱中最大弯矩 My2 = 16.94

组合号 My N V(柱底)
1 0.00 8.39 0.00
2 -23.72 7.46 12.94
3 -14.23 7.46 7.76
4 23.72 7.46 -12.94
5 14.23 7.46 -7.76

强度计算控制组合号: 2, M= -23.72, N= 7.46
强度计算应力比 = 0.107
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 37.10
平面内稳定计算最大应力比 = 0.120
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 29.29
平面外稳定计算最大应力比 = 0.094
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38
抗风柱挠度风吸力控制,挠度值 v (mm) -4.3

强度计算最大应力 < f= 310.00
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 24.67 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 8.61 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 115. ≤ [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 68. ≤ [λ]= 180
抗风柱的挠度 v/H= 1/ 1693. < [v/H]= 1/400

抗风柱柱顶梁的最大竖向位移: 向下: 28mm; 向上: 2mm

构件重量 (Kg)= 517.98
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 5
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 18.28, Ly= 6.00; 长细比:λx= 125.1,λy= 150.0
构件长度= 6.00; 计算长度系数: Ux= 3.05 Uy= 1.00
截面参数: B1= 175, B2= 175, H= 350, Tw= 7, T1= 11, T2= 11
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 0.00 2.76 6.74 5.52 1.41 4.90
2 0.00 0.04 6.17 2.11 3.44 5.47
3 0.00 -4.49 -3.63 -18.61 8.66 2.57
4 0.00 -7.21 -4.20 -22.02 10.69 3.14
5 0.00 34.46 8.54 51.23 -30.30 -8.54
6 0.00 31.74 7.97 47.82 -28.27 -7.97
7 0.00 31.07 7.43 44.56 -26.38 -7.43
8 0.00 16.17 3.36 20.16 -12.00 -3.36
9 0.00 13.45 2.79 16.75 -9.98 -2.79
10 0.00 18.26 3.80 22.81 -13.57 -3.80
11 0.00 34.46 8.54 51.23 -30.30 -8.54
12 0.00 31.74 7.97 47.82 -28.27 -7.97
13 0.00 31.07 7.43 44.56 -26.38 -7.43
14 0.00 16.17 3.36 20.16 -12.00 -3.36
15 0.00 13.45 2.79 16.75 -9.98 -2.79
16 0.00 18.26 3.80 22.81 -13.57 -3.80
17 0.00 26.32 10.54 42.27 -22.15 -3.55
18 0.00 23.60 9.97 38.86 -20.12 -2.98
19 0.00 21.97 4.31 27.79 -17.80 -4.95
20 0.00 19.25 3.75 24.38 -15.77 -4.38
21 0.00 8.03 5.36 11.20 -3.86 1.63
22 0.00 5.30 4.79 7.79 -1.83 2.20
23 0.00 3.68 -0.86 -3.28 0.49 0.23
24 0.00 0.95 -1.43 -6.69 2.52 0.80
25 0.00 26.32 10.54 42.27 -22.15 -3.55
26 0.00 23.60 9.97 38.86 -20.12 -2.98
27 0.00 21.97 4.31 27.79 -17.80 -4.95
28 0.00 19.25 3.75 24.38 -15.77 -4.38
29 0.00 8.03 5.36 11.20 -3.86 1.63
30 0.00 5.30 4.79 7.79 -1.83 2.20
31 0.00 3.68 -0.86 -3.28 0.49 0.23
32 0.00 0.95 -1.43 -6.69 2.52 0.80
33 0.00 15.45 10.33 27.06 -11.28 1.31
34 0.00 12.73 9.76 23.65 -9.25 1.88
35 0.00 8.20 -0.04 2.93 -4.03 -1.02
36 0.00 5.48 -0.61 -0.48 -2.00 -0.45
37 0.00 2.65 6.71 5.31 1.52 4.94
38 0.00 -0.08 6.14 1.90 3.55 5.50
39 0.00 -4.61 -3.66 -18.81 8.77 2.61
40 0.00 -7.33 -4.23 -22.22 10.80 3.17
41 0.00 15.45 10.33 27.06 -11.28 1.31
42 0.00 12.73 9.76 23.65 -9.25 1.88
43 0.00 8.20 -0.04 2.93 -4.03 -1.02
44 0.00 5.48 -0.61 -0.48 -2.00 -0.45
45 0.00 2.65 6.71 5.31 1.52 4.94
46 0.00 -0.08 6.14 1.90 3.55 5.50
47 0.00 -4.61 -3.66 -18.81 8.77 2.61
48 0.00 -7.33 -4.23 -22.22 10.80 3.17
49 0.00 24.39 6.13 36.77 -20.22 -6.13
50 0.00 20.37 5.19 31.16 -16.90 -5.19
51 0.00 15.98 2.88 17.25 -11.81 -2.88
52 0.00 13.27 2.31 13.86 -9.80 -2.31
53 0.00 24.39 6.13 36.77 -20.22 -6.13
54 0.00 20.37 5.19 31.16 -16.90 -5.19
55 0.00 15.98 2.88 17.25 -11.81 -2.88
56 0.00 13.27 2.31 13.86 -9.80 -2.31

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 5, M= 0.00, N= 34.46, M= 51.23, N= -30.30
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.263
抗剪强度计算控制组合号: 17, V= 10.54
抗剪强度计算应力比 = 0.025
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 85.49
平面内稳定计算最大应力比 = 0.276
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 132.16
平面外稳定计算最大应力比 = 0.426
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.263 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.025 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 46.86 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 7.64 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 125. ≤ [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 150. ≤ [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 289.48
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 6
截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 15.00, Ly= 3.00; 长细比:λx= 102.7,λy= 75.0
构件长度= 3.00; 计算长度系数: Ux= 5.00 Uy= 1.00
截面参数: B1= 175, B2= 175, H= 350, Tw= 7, T1= 11, T2= 11
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 6.72 -7.59 8.96 19.36 9.68 -8.43
2 6.98 -8.71 9.22 19.87 10.45 -8.69
3 -4.56 4.61 -8.10 -11.02 -2.53 2.28
4 -4.29 3.49 -7.84 -10.50 -1.75 2.02
5 0.81 14.72 -2.51 1.27 -2.28 1.21
6 1.08 13.60 -2.25 1.79 -1.51 0.95
7 -0.12 13.17 -2.42 -0.42 -3.57 1.51
8 -8.18 5.43 -3.23 -11.12 -13.70 4.53
9 -7.91 4.31 -2.97 -10.61 -12.93 4.27
10 -6.41 6.66 -2.93 -9.10 -11.57 3.84
11 -2.47 15.79 -4.53 -11.12 -13.70 4.53
12 -2.20 14.67 -4.27 -10.61 -12.93 4.27
13 -2.41 13.91 -3.84 -9.10 -11.57 3.84
14 -4.90 4.36 -1.21 1.27 -2.28 1.21
15 -4.63 3.24 -0.95 1.79 -1.51 0.95
16 -4.11 5.92 -1.51 -0.42 -3.57 1.51
17 5.80 6.13 3.80 14.74 6.31 -4.79
18 6.07 5.01 4.07 15.25 7.09 -5.05
19 -0.96 13.45 -6.43 -3.49 -1.01 1.64
20 -0.70 12.33 -6.17 -2.97 -0.23 1.38
21 -3.18 -3.16 3.08 2.34 -5.11 -1.46
22 -2.91 -4.29 3.34 2.85 -4.33 -1.72
23 -9.95 4.16 -7.16 -15.89 -12.43 4.96
24 -9.68 3.04 -6.90 -15.37 -11.66 4.70
25 2.53 7.19 1.78 2.34 -5.11 -1.46
26 2.80 6.07 2.04 2.85 -4.33 -1.72
27 -4.24 14.52 -8.45 -15.89 -12.43 4.96
28 -3.97 13.39 -8.19 -15.37 -11.66 4.70
29 0.10 -4.23 5.10 14.74 6.31 -4.79
30 0.36 -5.35 5.36 15.25 7.09 -5.05
31 -6.67 3.09 -5.13 -3.49 -1.01 1.64
32 -6.40 1.97 -4.87 -2.97 -0.23 1.38
33 8.41 -2.00 8.30 22.41 11.33 -8.68
34 8.68 -3.12 8.56 22.92 12.11 -8.94
35 -2.87 10.20 -8.76 -7.97 -0.87 2.03
36 -2.60 9.08 -8.50 -7.46 -0.09 1.77
37 2.12 -8.50 7.79 13.73 3.34 -6.35
38 2.39 -9.63 8.05 14.24 4.11 -6.61
39 -9.16 3.70 -9.27 -16.65 -8.87 4.36
40 -8.89 2.58 -9.01 -16.13 -8.09 4.10
41 6.12 -1.25 6.88 13.73 3.34 -6.35
42 6.38 -2.38 7.14 14.24 4.11 -6.61
43 -5.16 10.95 -10.18 -16.65 -8.87 4.36
44 -4.89 9.83 -9.92 -16.13 -8.09 4.10
45 4.41 -9.25 9.20 22.41 11.33 -8.68
46 4.68 -10.37 9.47 22.92 12.11 -8.94
47 -6.87 2.95 -7.86 -7.97 -0.87 2.03
48 -6.60 1.83 -7.59 -7.46 -0.09 1.77
49 5.26 7.88 2.07 5.10 -1.36 -2.62
50 5.36 6.19 2.39 5.30 -0.75 -2.86
51 -10.34 8.44 -6.32 -12.79 -10.80 6.87
52 -9.60 7.41 -5.94 -11.71 -9.37 6.40
53 -7.89 12.88 -6.87 -12.79 -10.80 6.87
54 -7.56 11.11 -6.40 -11.71 -9.37 6.40
55 2.82 3.44 2.62 5.10 -1.36 -2.62
56 3.32 2.49 2.86 5.30 -0.75 -2.86

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 34, M= 8.68, N= -3.12, M= 22.92, N= 12.11
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.115
抗剪强度计算控制组合号: 43, V= -10.18
抗剪强度计算应力比 = 0.025

平面内稳定计算最大应力对应组合号: 23, M= -9.95, N= 4.16, M= -15.89, N= -12.43
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 26.17
平面内稳定计算最大应力比 = 0.084
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 26.90
平面外稳定计算最大应力比 = 0.087
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.115 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.025 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 46.86 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 7.64 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 103. ≤ [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 75. ≤ [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 144.74
--------------------------------------------------------------------------------


钢 柱 7
截面类型= 16; 布置角度= 90; 计算长度:Lx= 7.53, Ly= 4.33; 长细比:λx= 118.3,λy= 40.0
构件长度= 4.33; 计算长度系数: Ux= 1.74 Uy= 1.00
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 250, Tw= 9, T1= 14, T2= 14
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V
1 3.01 2.93 9.65 5.67 1.47 5.64
2 3.19 -0.84 9.95 6.83 4.52 5.33
3 -1.18 -2.02 -8.32 -1.74 6.43 -6.97
4 -1.00 -5.80 -8.01 -0.59 9.47 -7.28
5 1.50 31.34 0.34 0.01 -26.93 -0.34
6 1.68 27.56 0.65 1.17 -23.89 -0.65
7 0.60 31.57 -0.54 -2.94 -26.61 0.54
8 -4.84 40.95 -6.50 -23.37 -36.55 6.50
9 -4.66 37.18 -6.20 -22.21 -33.50 6.20
10 -3.84 38.30 -5.34 -19.31 -33.34 5.34
11 -2.26 49.63 -4.31 -16.43 -45.23 4.31
12 -2.08 45.86 -4.00 -15.27 -42.18 4.00
13 -2.03 44.37 -3.80 -14.45 -39.42 3.80
14 -1.08 22.66 -1.85 -6.93 -18.25 1.85
15 -0.90 18.88 -1.54 -5.77 -15.21 1.54
16 -1.21 25.49 -2.08 -7.80 -20.53 2.08
17 3.94 19.50 7.24 7.58 -15.10 1.93
18 4.12 15.73 7.55 8.74 -12.05 1.63
19 1.43 16.53 -3.54 3.13 -12.12 -5.63
20 1.60 12.76 -3.23 4.29 -9.08 -5.94
21 -2.40 29.12 0.39 -15.80 -24.71 8.78
22 -2.22 25.34 0.70 -14.64 -21.67 8.47
23 -4.91 26.14 -10.39 -20.24 -21.74 1.21
24 -4.73 22.37 -10.08 -19.09 -18.70 0.91
25 0.18 37.80 2.58 -8.86 -33.39 6.59
26 0.36 34.02 2.89 -7.70 -30.35 6.28
27 -2.33 34.83 -8.19 -13.31 -30.42 -0.98
28 -2.15 31.05 -7.89 -12.15 -27.38 -1.29
29 1.36 10.82 5.05 0.64 -6.41 4.12
30 1.54 7.05 5.36 1.80 -3.37 3.82
31 -1.15 7.85 -5.73 -3.81 -3.44 -3.44
32 -0.98 4.07 -5.42 -2.65 -0.40 -3.75
33 4.80 9.01 11.18 10.54 -4.60 4.11
34 4.98 5.23 11.49 11.70 -1.56 3.80
35 0.61 4.06 -6.78 3.12 0.35 -8.50
36 0.79 0.28 -6.48 4.28 3.39 -8.81
37 0.36 15.74 6.39 -5.83 -11.33 8.90
38 0.54 11.96 6.69 -4.67 -8.29 8.59
39 -3.82 10.78 -11.58 -13.24 -6.38 -3.71
40 -3.65 7.01 -11.27 -12.08 -3.34 -4.02
41 2.17 21.82 7.92 -0.97 -17.41 7.37
42 2.35 18.04 8.23 0.19 -14.37 7.06
43 -2.02 16.86 -10.04 -8.38 -12.45 -5.24
44 -1.84 13.09 -9.74 -7.22 -9.41 -5.55
45 2.99 2.93 9.65 5.68 1.48 5.64
46 3.17 -0.84 9.95 6.84 4.52 5.33
47 -1.19 -2.02 -8.32 -1.73 6.43 -6.97
48 -1.02 -5.80 -8.01 -0.58 9.47 -7.28
49 0.42 24.39 -1.77 -0.20 -23.96 0.04
50 0.41 20.00 -1.62 0.46 -20.30 -0.11
51 -3.01 32.49 -2.98 -17.71 -24.10 4.71
52 -2.57 27.41 -2.34 -15.38 -19.76 4.07
53 -1.91 36.21 -2.04 -7.25 -31.80 2.04
54 -1.65 30.51 -1.55 -5.41 -26.84 1.55
55 -0.69 20.67 -2.71 -10.67 -16.26 2.71
56 -0.51 16.89 -2.40 -9.51 -13.22 2.40

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 8, M= -4.84, N= 40.95, M= -23.37, N= -36.55
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.319
抗剪强度计算控制组合号: 43, V= -10.04
抗剪强度计算应力比 = 0.025
平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 95.69
平面内稳定计算最大应力比 = 0.309
平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 84.78
平面外稳定计算最大应力比 = 0.273
门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33
翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.319 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.025 < 1.0
平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00
平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 24.67 < [H0/TW]= 206.33
翼缘宽厚比 B/T = 8.61 < [B/T]= 12.38
压杆,平面内长细比 λ= 118. ≤ [λ]= 180
压杆,平面外长细比 λ= 40. ≤ [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 306.08
--------------------------------------------------------------------------------


钢 梁 1
截面类型= 16; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 5.00, Ly= 3.00
构件长度= 5.00; 计算长度系数: Ux= 1.00 Uy= 0.60
截面参数: B1= 200, B2= 200, H= 200, Tw= 8, T1= 12, T2= 12
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

组合号 M N V M N V
1 -23.05 3.78 -2.45 -27.96 -3.78 17.96
2 -24.52 3.64 -3.91 -27.33 -3.64 16.83
3 30.83 -2.26 16.60 13.39 2.26 -1.09
4 29.36 -2.40 15.14 14.03 2.40 -2.22
5 29.92 4.88 31.52 1.38 -2.12 4.33
6 28.45 4.74 30.06 2.01 -1.98 3.21
7 24.69 3.77 25.79 -0.65 -1.84 5.90
8 7.17 -0.71 8.17 -22.56 -2.05 28.99
9 5.70 -0.85 6.71 -21.93 -1.91 27.87
10 8.77 -0.14 9.44 -17.41 -1.79 23.17
11 10.80 6.64 24.80 -13.12 -3.88 11.06
12 9.33 6.50 23.34 -12.49 -3.74 9.93
13 43.13 3.02 36.22 11.69 -0.26 -0.37
14 41.66 2.88 34.76 12.33 -0.12 -1.50
15 -11.95 1.05 1.45 -37.06 -3.81 35.72
16 -13.42 0.91 -0.01 -36.43 -3.67 34.59
17 20.38 -2.57 12.88 -12.25 -0.19 24.29
18 18.91 -2.71 11.42 -11.61 -0.05 23.17
19 -8.28 6.61 13.48 -24.34 -4.67 16.26
20 -9.75 6.47 12.02 -23.71 -4.53 15.14
21 45.61 0.57 32.53 17.02 1.36 -2.78
22 44.14 0.43 31.07 17.65 1.50 -3.91
23 -24.21 2.69 -2.86 -41.10 -4.62 33.53
24 -25.68 2.55 -4.32 -40.47 -4.48 32.40
25 29.68 -3.34 16.19 0.26 1.41 14.48
26 28.21 -3.48 14.73 0.89 1.55 13.36
27 27.07 -0.94 21.71 -8.44 -4.89 8.95
28 24.09 -1.37 18.62 -8.18 -4.66 8.00
29 17.31 -3.34 11.70 -5.07 2.15 13.09
30 15.96 -3.37 10.28 -3.10 2.38 10.38
31 21.49 2.11 28.58 -22.38 -2.11 28.93
32 20.02 1.97 27.12 -21.75 -1.97 27.81
33 18.79 1.83 23.73 -17.28 -1.83 23.12
34 15.60 2.06 11.11 1.20 -2.06 4.39
35 14.13 1.92 9.65 1.83 -1.92 3.27
36 14.67 1.80 11.50 -0.78 -1.80 5.95
37 2.37 3.87 21.85 -36.88 -3.87 35.66
38 0.90 3.73 20.39 -36.25 -3.73 34.53
39 34.70 0.25 33.28 -12.07 -0.25 24.23
40 33.23 0.11 31.82 -11.43 -0.11 23.10
41 -3.52 3.82 4.39 -13.30 -3.82 11.12
42 -4.99 3.68 2.93 -12.67 -3.68 9.99
43 28.81 0.20 15.82 11.51 -0.20 -0.31
44 27.34 0.06 14.36 12.15 -0.06 -1.44
45 -14.18 4.66 11.42 -40.97 -4.66 33.49
46 -15.65 4.52 9.96 -40.34 -4.52 32.36
47 39.70 -1.37 30.47 0.39 1.37 14.44
48 38.23 -1.51 29.01 1.02 1.51 13.31
49 -18.30 4.63 -0.80 -24.47 -4.63 16.31
50 -19.77 4.49 -2.26 -23.83 -4.49 15.18
51 35.58 -1.40 18.25 16.89 1.40 -2.74
52 34.11 -1.54 16.79 17.52 1.54 -3.87
53 23.45 -2.13 20.45 -5.00 2.13 13.06
54 21.08 -2.36 17.57 -3.04 2.36 10.35
55 20.93 -2.15 12.96 5.11 2.15 2.55
56 18.97 -2.37 11.33 5.39 2.37 1.59

--- 梁的弯矩包络 ---
梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 -25.68 -21.02 -20.75 -16.32 -12.34 -13.53 -17.65

梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 45.61 21.45 9.72 0.22 2.12 16.31 41.10

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.377
抗剪强度计算应力比 = 0.143
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 102.71
平面外稳定计算最大应力比 = 0.331

考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.377 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.143 < 1.0
平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 22.00 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002)
翼缘宽厚比 B/T = 8.00 < [B/T] = 12.38

--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 7
挠度值 0.00 0.70 1.56 1.91 1.55 0.70 0.00

最大挠度值 = 1.91 最大挠度/梁跨度 = 1/ 2614.

构件重量 (Kg)= 243.66
--------------------------------------------------------------------------------


钢 梁 2
截面类型= 16; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 1.00, Ly= 1.00
构件长度= 1.00; 计算长度系数: Ux= 1.00 Uy= 1.00
截面参数: B1= 200, B2= 200, H= 200, Tw= 8, T1= 12, T2= 12
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

组合号 M N V M N V
1 -31.19 -15.94 -29.64 0.00 15.94 32.74
2 -32.51 -16.31 -31.21 0.00 16.31 33.80
3 35.39 14.00 36.94 0.00 -14.00 -33.83
4 34.07 13.64 35.36 0.00 -13.64 -32.78
5 23.74 7.31 29.50 0.00 -7.31 -21.82
6 22.43 6.95 27.92 0.00 -6.94 -20.77
7 19.97 6.05 24.65 0.00 -6.05 -17.96
8 6.75 -0.04 8.30 0.00 0.03 -1.37
9 5.44 -0.41 6.73 0.00 0.40 -0.32
10 8.07 0.91 9.82 0.00 -0.91 -3.65
11 0.30 -3.57 6.05 0.00 3.58 1.62
12 -1.01 -3.94 4.48 0.00 3.95 2.68
13 40.25 14.40 46.00 0.00 -14.39 -38.32
14 38.94 14.03 44.43 0.00 -14.02 -37.27
15 -16.69 -10.93 -15.14 0.00 10.92 22.07
16 -18.00 -11.29 -16.71 0.00 11.28 23.12
17 23.26 7.04 24.81 0.00 -7.05 -17.88
18 21.94 6.67 23.24 0.00 -6.68 -16.82
19 -20.09 -12.36 -15.59 0.00 12.37 21.90
20 -21.40 -12.73 -17.17 0.00 12.74 22.95
21 46.49 17.58 50.98 0.00 -17.58 -44.68
22 45.18 17.22 49.41 0.00 -17.21 -43.63
23 -31.98 -17.51 -30.43 0.00 17.51 36.21
24 -33.29 -17.88 -32.00 0.00 17.87 37.26
25 34.60 12.43 36.15 0.00 -12.44 -30.37
26 33.28 12.07 34.58 0.00 -12.07 -29.31
27 24.66 5.92 28.01 0.00 -2.83 -2.82
28 22.22 5.19 25.01 0.00 -2.10 -0.66
29 17.38 2.77 18.93 0.00 -2.77 -14.19
30 16.15 2.56 17.44 0.00 -2.56 -13.49
31 7.13 -0.03 12.88 0.00 0.03 -1.37
32 5.81 -0.40 11.30 0.00 0.40 -0.32
33 8.34 0.91 13.02 0.00 -0.91 -3.65
34 23.37 7.31 24.92 0.00 -7.31 -21.82
35 22.06 6.94 23.35 0.00 -6.94 -20.77
36 19.71 6.05 21.45 0.00 -6.05 -17.96
37 -16.32 -10.92 -10.57 0.00 10.92 22.07
38 -17.63 -11.28 -12.14 0.00 11.28 23.12
39 23.63 7.05 29.38 0.00 -7.05 -17.88
40 22.32 6.68 27.81 0.00 -6.68 -16.82
41 -0.07 -3.58 1.48 0.00 3.58 1.62
42 -1.38 -3.95 -0.09 0.00 3.95 2.68
43 39.88 14.39 41.43 0.00 -14.39 -38.32
44 38.56 14.02 39.85 0.00 -14.02 -37.27
45 -31.72 -17.51 -27.23 0.00 17.51 36.21
46 -33.03 -17.87 -28.80 0.00 17.87 37.26
47 34.86 12.44 39.35 0.00 -12.44 -30.37
48 33.55 12.07 37.78 0.00 -12.07 -29.31
49 -20.35 -12.37 -18.80 0.00 12.37 21.90
50 -21.66 -12.74 -20.37 0.00 12.74 22.95
51 46.23 17.58 47.78 0.00 -17.58 -44.68
52 44.92 17.21 46.21 0.00 -17.21 -43.63
53 17.54 2.77 20.89 0.00 -2.77 -14.19
54 16.28 2.56 19.07 0.00 -2.56 -13.49
55 24.50 5.92 26.05 0.00 -5.92 -22.95
56 22.08 5.18 23.38 0.00 -5.18 -20.79

--- 梁的弯矩包络 ---
梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 -33.29 -28.11 -22.96 -17.57 -11.95 -6.09 0.00

梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 46.49 38.31 30.48 22.73 15.07 7.49 0.00

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.386
抗剪强度计算应力比 = 0.201
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 103.85
平面外稳定计算最大应力比 = 0.335

考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.386 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.201 < 1.0
平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 22.00 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002)
翼缘宽厚比 B/T = 8.00 < [B/T] = 12.38

--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 7
挠度值 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00

最大挠度值 = 0.00 最大挠度/梁跨度 = 1/ 100000.

构件重量 (Kg)= 48.73
--------------------------------------------------------------------------------


钢 梁 3
截面类型= 16; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 6.15, Ly= 3.00
构件长度= 6.15; 计算长度系数: Ux= 1.00 Uy= 0.49
截面参数: B1= 200, B2= 200, H= 200, Tw= 8, T1= 12, T2= 12
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

组合号 M N V M N V
1 -19.36 -10.33 -7.62 -2.55 12.86 -0.49
2 -19.87 -10.75 -8.32 -0.50 12.86 -1.69
3 11.02 2.78 1.97 6.02 -0.24 -3.57
4 10.50 2.35 1.27 8.08 -0.24 -4.77
5 11.12 7.40 12.40 -12.34 0.00 7.21
6 10.61 6.97 11.70 -10.28 0.00 6.01
7 9.10 6.25 10.46 -13.88 0.00 8.11
8 -1.27 1.67 1.96 -31.02 -0.27 18.05
9 -1.79 1.25 1.26 -28.96 -0.27 16.85
10 0.42 2.25 3.16 -26.96 -0.19 15.70
11 -2.34 -0.32 5.31 -6.47 7.72 2.59
12 -2.85 -0.74 4.61 -4.41 7.72 1.39
13 15.89 7.54 11.06 -1.32 -0.14 0.74
14 15.37 7.12 10.36 0.73 -0.14 -0.46
15 -14.74 -6.04 -5.13 -25.15 7.45 13.43
16 -15.25 -6.46 -5.83 -23.09 7.45 12.23
17 3.49 1.82 0.63 -20.00 -0.41 11.58
18 2.97 1.40 -0.07 -17.94 -0.41 10.38
19 -13.73 -6.92 -1.88 -2.55 12.86 -0.49
20 -14.24 -7.35 -2.58 -0.50 12.86 -1.69
21 16.65 6.18 7.71 6.02 -0.24 -3.57
22 16.13 5.76 7.01 8.08 -0.24 -4.77
23 -22.41 -10.93 -9.18 -15.63 12.67 7.10
24 -22.92 -11.35 -9.88 -13.57 12.67 5.90
25 7.97 2.17 0.41 -7.05 -0.43 4.01
26 7.46 1.75 -0.29 -5.00 -0.43 2.81
27 12.79 8.00 9.28 -15.76 3.38 8.80
28 11.71 7.23 8.00 -13.70 3.38 7.59
29 7.48 5.54 4.81 -16.94 -3.49 10.28
30 7.28 5.18 4.27 -13.55 -3.47 8.31
31 7.79 6.61 12.07 -20.30 -0.34 16.14
32 7.27 6.19 11.37 -18.25 -0.34 14.94
33 6.76 5.70 10.23 -19.46 -0.24 14.36
34 2.07 2.46 2.29 -23.05 0.07 9.12
35 1.55 2.04 1.59 -21.00 0.07 7.92
36 2.75 2.80 3.39 -21.38 0.05 9.45
37 -5.68 -1.11 4.98 -14.43 7.38 11.52
38 -6.19 -1.53 4.28 -12.37 7.38 10.32
39 12.55 6.75 10.73 -9.29 -0.48 9.67
40 12.03 6.33 10.03 -7.23 -0.48 8.47
41 -11.40 -5.25 -4.80 -17.18 7.79 4.50
42 -11.91 -5.68 -5.50 -15.12 7.79 3.30
43 6.83 2.61 0.95 -12.04 -0.07 2.65
44 6.31 2.19 0.25 -9.98 -0.07 1.45
45 -16.07 -7.47 -2.11 -8.13 12.62 5.76
46 -16.58 -7.90 -2.81 -6.07 12.62 4.56
47 14.31 5.63 7.48 0.45 -0.48 2.68
48 13.80 5.20 6.78 2.50 -0.48 1.48
49 -20.07 -10.38 -8.95 -10.05 12.91 0.85
50 -20.58 -10.80 -9.65 -8.00 12.91 -0.35
51 10.31 2.73 0.64 -1.48 -0.19 -2.24
52 9.79 2.30 -0.06 0.58 -0.19 -3.44
53 11.36 7.66 9.14 -12.35 -3.52 9.47
54 10.51 6.94 7.88 -9.72 -3.50 7.63
55 8.91 5.88 4.95 -13.53 -3.35 6.46
56 8.47 5.46 4.39 -10.70 -3.35 5.12

--- 梁的弯矩包络 ---
梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 -22.92 -13.59 -10.50 -8.30 -3.80 -3.31 -8.08

梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 16.65 9.56 8.73 7.30 8.26 14.68 31.02

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.256
抗剪强度计算应力比 = 0.071
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 70.62
平面外稳定计算最大应力比 = 0.228

考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.256 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.071 < 1.0
平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 22.00 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002)
翼缘宽厚比 B/T = 8.00 < [B/T] = 12.38

--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 7
挠度值 0.00 0.73 1.32 1.36 0.83 0.11 0.00

最大挠度值 = 1.42 最大挠度/梁跨度 = 1/ 4314.

斜梁坡度初始值: 1/ 4.50
变形后斜梁坡度最小值: 1/ 4.52
变形后斜梁坡度改变率 = 0.004 < 1/3

构件重量 (Kg)= 299.53
--------------------------------------------------------------------------------


钢 梁 4
截面类型= 16; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 12.29, Ly= 3.00
构件长度= 3.07; 计算长度系数: Ux= 4.00 Uy= 0.98
截面参数: B1= 200, B2= 200, H= 200, Tw= 8, T1= 12, T2= 12
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

组合号 M N V M N V
1 -3.12 -7.68 -2.18 2.66 8.94 -1.88
2 -6.33 -8.64 -3.88 2.11 9.69 -1.13
3 -4.28 -7.96 -1.19 1.85 9.23 0.39
4 -7.49 -8.92 -2.89 1.30 9.97 1.14
5 47.99 14.19 25.31 10.86 -7.42 -8.54
6 44.78 13.23 23.61 10.31 -6.67 -7.79
7 41.79 12.38 22.06 9.01 -7.10 -7.89
8 18.72 5.86 10.05 0.68 -8.23 -7.02
9 15.50 4.90 8.35 0.13 -7.48 -6.27
10 21.30 6.55 11.38 1.88 -7.67 -6.83
11 34.55 6.13 17.89 10.47 0.65 -6.96
12 31.34 5.17 16.18 9.91 1.40 -6.21
13 33.86 5.96 18.48 9.98 0.82 -5.60
14 30.64 5.00 16.78 9.43 1.56 -4.85
15 5.28 -2.20 2.63 0.29 -0.17 -5.45
16 2.06 -3.16 0.93 -0.26 0.58 -4.70
17 4.58 -2.37 3.22 -0.20 0.00 -4.09
18 1.36 -3.33 1.52 -0.75 0.75 -3.34
19 16.98 -1.78 8.40 7.94 6.90 -4.70
20 13.77 -2.74 6.70 7.39 7.65 -3.95
21 15.82 -2.06 9.39 7.13 7.18 -2.43
22 12.61 -3.02 7.68 6.58 7.93 -1.68
23 -3.51 -7.61 -2.28 0.82 6.33 -3.64
24 -6.73 -8.57 -3.98 0.27 7.08 -2.89
25 -4.67 -7.89 -1.30 0.01 6.61 -1.37
26 -7.89 -8.85 -3.00 -0.54 7.36 -0.62
27 31.97 12.11 16.35 5.24 -8.48 -5.90
28 26.70 10.54 13.57 4.15 -7.52 -4.86
29 19.42 8.54 9.81 0.88 -8.83 -5.25
30 16.24 7.57 8.12 0.52 -7.81 -4.32
31 25.68 7.96 17.64 6.87 -4.82 -3.54
32 22.46 7.00 15.94 6.32 -4.07 -2.79
33 26.17 8.02 16.69 6.22 -5.29 -4.39
34 41.03 12.09 17.72 4.67 -10.82 -12.02
35 37.82 11.13 16.02 4.12 -10.07 -11.27
36 36.92 10.91 16.74 4.67 -9.49 -10.33
37 12.24 -0.10 10.22 6.48 3.24 -1.96
38 9.02 -1.07 8.51 5.93 3.99 -1.22
39 11.54 -0.27 10.81 5.99 3.41 -0.60
40 8.33 -1.23 9.11 5.44 4.16 0.15
41 27.59 4.03 10.30 4.28 -2.76 -10.45
42 24.38 3.07 8.59 3.72 -2.01 -9.70
43 26.90 3.86 10.89 3.79 -2.59 -9.08
44 23.68 2.90 9.19 3.24 -1.84 -8.33
45 1.36 -6.14 3.03 5.15 8.71 -1.20
46 -1.86 -7.10 1.33 4.60 9.46 -0.45
47 0.20 -6.42 4.02 4.34 9.00 1.06
48 -3.02 -7.38 2.32 3.79 9.74 1.81
49 12.11 -3.24 3.09 3.61 4.51 -7.14
50 8.89 -4.20 1.39 3.06 5.26 -6.39
51 10.95 -3.53 4.07 2.80 4.79 -4.87
52 7.73 -4.49 2.37 2.25 5.54 -4.12
53 22.40 9.44 13.06 3.53 -7.37 -3.76
54 18.73 8.32 10.83 2.73 -6.60 -3.07
55 28.98 11.21 13.10 2.59 -9.94 -7.39
56 24.22 9.80 10.86 1.94 -8.74 -6.10

--- 梁的弯矩包络 ---
梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 -7.89 -4.03 -4.68 -4.99 -4.94 -5.25 -10.86

梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 47.99 32.20 23.85 15.99 8.62 1.86 0.75

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.398
抗剪强度计算应力比 = 0.100
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 109.92
平面外稳定计算最大应力比 = 0.355

考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.398 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.100 < 1.0
平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 22.00 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002)
翼缘宽厚比 B/T = 8.00 < [B/T] = 12.38

--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 7
挠度值 0.00 -0.51 -0.64 -0.53 -0.32 -0.12 0.00

最大挠度值 = 0.00 最大挠度/梁跨度 = 1/ 100000.

斜梁坡度初始值: 1/ 4.50
变形后斜梁坡度最小值: 1/ 4.62
变形后斜梁坡度改变率 = 0.027 < 1/3

构件重量 (Kg)= 149.76
--------------------------------------------------------------------------------


钢 梁 5
截面类型= 16; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 12.29, Ly= 3.00
构件长度= 6.15; 计算长度系数: Ux= 2.00 Uy= 0.49
截面参数: B1= 200, B2= 200, H= 200, Tw= 8, T1= 12, T2= 12
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

组合号 M N V M N V
1 2.53 -7.63 -1.29 -5.52 5.09 -0.31
2 4.68 -8.20 -1.33 -2.11 6.09 -2.17
3 5.02 -6.92 -0.21 18.61 4.39 -7.90
4 7.18 -7.50 -0.25 22.02 5.38 -9.75
5 -12.13 3.50 0.33 -20.16 -5.88 10.99
6 -9.97 2.93 0.28 -16.75 -4.89 9.13
7 -13.98 3.91 0.34 -22.81 -6.66 12.43
8 -32.65 8.49 0.58 -51.23 -14.91 27.72
9 -30.50 7.91 0.54 -47.82 -13.91 25.87
10 -28.34 7.40 0.52 -44.56 -12.97 24.14
11 -2.86 -3.13 -0.61 -11.20 0.75 4.12
12 -0.71 -3.71 -0.66 -7.79 1.75 2.26
13 -1.36 -2.71 0.04 3.28 0.33 -0.43
14 0.79 -3.29 -0.01 6.69 1.32 -2.29
15 -23.38 1.85 -0.35 -42.27 -8.27 20.85
16 -21.23 1.28 -0.40 -38.86 -7.28 19.00
17 -21.88 2.27 0.29 -27.79 -8.69 16.30
18 -19.73 1.70 0.25 -24.38 -7.70 14.45
19 3.08 -7.58 -1.25 -5.31 5.15 -0.42
20 5.23 -8.15 -1.30 -1.90 6.14 -2.27
21 5.58 -6.88 -0.17 18.81 4.45 -8.00
22 7.73 -7.45 -0.22 22.22 5.44 -9.86
23 -11.28 -4.09 -1.07 -27.06 -1.17 11.30
24 -9.13 -4.66 -1.12 -23.65 -0.17 9.44
25 -8.79 -3.39 0.01 -2.93 -1.87 3.71
26 -6.64 -3.96 -0.04 0.48 -0.87 1.86
27 -13.23 3.97 0.69 -23.45 -5.44 11.47
28 -11.13 3.39 0.64 -20.06 -4.45 9.63
29 -22.02 6.10 0.80 -30.57 -10.30 17.85
30 -18.46 5.17 0.74 -24.96 -8.67 14.81
31 -22.78 5.83 3.99 -39.37 -12.10 24.22
32 -20.63 5.26 3.95 -35.96 -11.11 22.36
33 -21.44 5.54 2.91 -36.26 -11.01 21.68
34 -22.00 6.15 -3.08 -32.03 -8.69 14.49
35 -19.84 5.58 -3.13 -28.62 -7.69 12.64
36 -20.89 5.77 -2.04 -31.12 -8.62 14.88
37 -13.51 -0.80 3.06 -30.40 -5.47 17.35
38 -11.36 -1.37 3.01 -26.99 -4.47 15.49
39 -12.02 -0.38 3.70 -15.93 -5.89 12.80
40 -9.86 -0.95 3.66 -12.52 -4.89 10.94
41 -12.73 -0.48 -4.02 -23.06 -2.05 7.62
42 -10.58 -1.05 -4.07 -19.65 -1.06 5.77
43 -11.23 -0.06 -3.37 -8.59 -2.47 3.07
44 -9.08 -0.63 -3.42 -5.18 -1.48 1.22
45 -4.38 -5.95 1.32 -18.75 0.80 8.84
46 -2.22 -6.52 1.27 -15.34 1.79 6.99
47 -1.88 -5.24 2.40 5.37 0.09 1.26
48 0.27 -5.82 2.35 8.78 1.09 -0.60
49 -3.83 -5.72 -3.64 -13.61 3.19 2.04
50 -1.67 -6.29 -3.68 -10.20 4.18 0.18
51 -1.33 -5.02 -2.56 10.51 2.48 -5.55
52 0.82 -5.59 -2.61 13.92 3.48 -7.40
53 -17.79 4.97 2.27 -25.48 -9.10 16.35
54 -14.93 4.22 1.95 -20.72 -7.67 13.55
55 -17.46 5.10 -0.77 -22.33 -7.64 12.18
56 -14.65 4.34 -0.57 -18.10 -6.45 10.08

--- 梁的弯矩包络 ---
梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 -32.65 -24.46 -21.33 -13.38 -6.96 -8.02 -22.22

梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 7.73 2.64 4.68 6.95 8.89 18.15 51.23

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.425
抗剪强度计算应力比 = 0.109
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 117.28
平面外稳定计算最大应力比 = 0.378

考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.425 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.109 < 1.0
平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 22.00 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002)
翼缘宽厚比 B/T = 8.00 < [B/T] = 12.38

--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 7
挠度值 16.60 17.00 15.35 11.94 7.44 2.97 0.00

最大挠度值 = 17.06 最大挠度/梁跨度 = 1/ 541.

斜梁坡度初始值: 1/ 4.50
变形后斜梁坡度最小值: 1/ 4.64
变形后斜梁坡度改变率 = 0.029 < 1/3

构件重量 (Kg)= 299.53
--------------------------------------------------------------------------------


钢 梁 6
截面类型= 16; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 12.29, Ly= 3.00
构件长度= 3.07; 计算长度系数: Ux= 4.00 Uy= 0.98
截面参数: B1= 200, B2= 200, H= 200, Tw= 8, T1= 12, T2= 12
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
构件钢号:Q345
验算规范: 门规CECS102:2002

组合号 M N V M N V
1 -2.66 -8.89 -2.09 -2.53 7.63 1.29
2 -2.11 -9.26 -3.08 -4.68 8.20 1.33
3 -1.85 -8.19 -4.26 -5.02 6.93 0.21
4 -1.30 -8.55 -5.26 -7.18 7.50 0.25
5 -0.68 4.48 9.85 32.65 -8.49 -0.58
6 -0.13 4.12 8.85 30.50 -7.91 -0.54
7 -1.88 4.06 9.43 28.34 -7.40 -0.52
8 -10.86 3.10 10.87 12.13 -3.50 -0.33
9 -10.31 2.74 9.88 9.97 -2.93 -0.28
10 -9.01 3.09 10.15 13.98 -3.91 -0.34
11 -0.29 -2.15 5.01 23.38 -1.85 0.35
12 0.26 -2.51 4.01 21.23 -1.28 0.40
13 0.20 -1.73 3.70 21.88 -2.27 -0.29
14 0.75 -2.09 2.71 19.73 -1.70 -0.25
15 -10.47 -3.53 6.03 2.86 3.13 0.61
16 -9.91 -3.89 5.04 0.71 3.71 0.66
17 -9.98 -3.11 4.73 1.36 2.71 -0.04
18 -9.43 -3.47 3.73 -0.79 3.29 0.01
19 -0.82 -7.27 0.62 11.28 4.09 1.07
20 -0.27 -7.63 -0.38 9.13 4.66 1.12
21 -0.01 -6.57 -1.55 8.79 3.39 -0.01
22 0.54 -6.93 -2.55 6.64 3.96 0.04
23 -7.94 -8.24 1.34 -3.08 7.58 1.25
24 -7.39 -8.60 0.34 -5.23 8.15 1.30
25 -7.13 -7.54 -0.84 -5.58 6.88 0.17
26 -6.58 -7.90 -1.83 -7.73 7.45 0.22
27 -3.49 1.61 7.00 20.72 -4.05 0.23
28 -3.12 1.08 5.73 17.15 -3.11 0.30
29 -5.24 4.12 8.71 13.23 -5.02 -0.93
30 -4.15 3.70 7.36 11.13 -4.44 -0.88
31 -9.18 5.35 14.69 32.65 -8.49 -0.58
32 -8.63 4.99 13.69 30.50 -7.91 -0.54
33 -7.83 4.67 12.82 28.34 -7.40 -0.52
34 -2.36 2.23 6.03 12.13 -3.50 -0.33
35 -1.81 1.87 5.03 9.97 -2.93 -0.28
36 -3.06 2.48 6.76 13.98 -3.91 -0.34
37 -8.79 -1.28 9.85 23.38 -1.85 0.35
38 -8.24 -1.65 8.85 21.23 -1.28 0.40
39 -8.30 -0.86 8.54 21.88 -2.27 -0.29
40 -7.75 -1.22 7.55 19.73 -1.70 -0.25
41 -1.97 -4.40 1.19 2.86 3.13 0.61
42 -1.41 -4.76 0.20 0.71 3.71 0.66
43 -1.48 -3.98 -0.11 1.36 2.71 -0.04
44 -0.93 -4.34 -1.11 -0.79 3.29 0.01
45 -6.77 -6.66 4.01 11.28 4.09 1.07
46 -6.22 -7.02 3.01 9.13 4.66 1.12
47 -5.96 -5.96 1.84 8.79 3.39 -0.01
48 -5.41 -6.32 0.84 6.64 3.96 0.04
49 -1.99 -8.85 -2.05 -3.08 7.58 1.25
50 -1.44 -9.21 -3.05 -5.23 8.15 1.30
51 -1.18 -8.14 -4.22 -5.58 6.88 0.17
52 -0.63 -8.51 -5.22 -7.73 7.45 0.22
53 -4.52 5.09 10.34 22.02 -7.16 -1.04
54 -3.55 4.50 8.72 18.46 -6.22 -0.97
55 -1.60 3.75 6.63 13.23 -5.02 -0.93
56 -1.12 3.39 5.63 11.13 -4.44 -0.88

--- 梁的弯矩包络 ---
梁下部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 -10.86 -16.10 -21.82 -26.33 -29.64 -31.75 -32.65

梁上部受拉:
截面 1 2 3 4 5 6 7
弯矩 0.75 1.83 3.87 5.47 6.65 7.40 7.73

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.270
抗剪强度计算应力比 = 0.058
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 74.48
平面外稳定计算最大应力比 = 0.240

考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.270 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.058 < 1.0
平面外稳定最大应力 < f= 310.00
腹板高厚比 H0/TW= 22.00 < [H0/TW]= 206.33 (CECS102:2002)
翼缘宽厚比 B/T = 8.00 < [B/T] = 12.38

--- (恒+活)梁的相对挠度 (mm) ---
截面 1 2 3 4 5 6 7
挠度值 0.00 3.94 7.55 10.70 13.30 15.28 16.60

最大挠度值 = 16.60 最大挠度/梁跨度 = 1/ 555.

斜梁坡度初始值: 1/ 4.50
变形后斜梁坡度最小值: 1/ 4.38
变形后斜梁坡度改变率 = 0.028 < 1/3

构件重量 (Kg)= 149.76
--------------------------------------------------------------------------------

风荷载作用下柱顶最大水平(X 向)位移:
节点( 2), 水平位移 dx= 9.320(mm) = H / 322.
地震荷载作用下柱顶最大水平(X 向)位移:
节点( 2), 水平位移 dx= 2.694(mm) = H / 1113.
梁的(恒+活)最大挠度:
梁( 5), 挠跨比 = 1 / 541.
风载作用下柱顶最大水平位移: H/ 322< 柱顶位移容许值: H/ 180
地震作用下柱顶最大水平位移: H/ 1113< 柱顶位移容许值: H/ 180
梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/ 541< 梁的容许挠跨比: 1/ 180

所有钢柱的总重量 (Kg)= 1827.
所有钢梁的总重量 (Kg)= 1191.
钢梁与钢柱重量之和 (Kg)= 3018.

-----PK11 计算结束-----

[ 本帖最后由 xiaowei331 于 2010-4-8 22:31 编辑 ]

未命名.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • laodu5115
    laodu5115 沙发
    z这个 应该是程序自己的问题
    2012-09-18 10:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • olbg
    olbg 板凳
    如果用理正计算 sts基础输出的工况如何选择
    2012-09-12 10:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.45 万条内容 · 1128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自己几年前做的球形网架施工图,很多不足之处还望大家多多指教

是三年前的图纸,现在已经施工完毕,计算是用SFcad,3d3s两个软件,部分图纸是SFcad出图后加工的,建模采用SFcad建模和autocad手动建模两种方式。该网架上半部采用螺栓球网架节点形式,下半部采用焊接空心球节点形式,目前已经投入使用。http://www.co188.com/r_dd_47848241_4.htm

回帖成功

经验值 +10