我在做的一个集贸市场,水泵房到该集贸市场中,最高一栋建筑建筑之间的局里大概180米,该集贸市场给水管DN100(市政供水只留DN100的预留口),经计算,所需消防流量15.6L/S,我初选流量20L/S,查设计手册手,DN100,流量是20L/S时,1000I=107,这样来,单独水头损失Hy=1000I*180/1000=19.26米,加上局部损失,大概23米多,是不是太大了?,请高手帮忙!谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • malong_555
    malong_555 沙发
    管径太小了,流量可能不能满足!
    2005-08-11 17:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiao01
    xiaoxiao01 板凳
    你的想法不对,只能说明那100的预留口不合理,为了满足消防流量是可以放大管径的。