土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如何判断冷媒加够了
小弟手里有一台特灵离心水冷机组,最近由于搬迁造成机组冷媒泄漏,现在要加注冷媒,但小弟不知要怎么判断冷媒加够了,请指教,谢谢!

全部回答(27 )

  • 石老人
    最简单也是最准确的办法就是回收冷媒,然后重新抽空定量加注
    2011-06-01 14:02:01 来自 PC 评论 举报
  • sny654321
    最简单的方法,回收冷媒,然后重新加注,看铭牌
    2011-05-31 22:36:31 来自 PC 评论 举报