土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水表自转问题的建议

关于水表自转问题的建议

发布于:2005-08-11 10:14:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位,关于水表自转问题,我有一建议:谁有自转水表的现场,请做一个实验,并将结果公布。
1。准备工作
水表后装一个阀门,分三个头,各装一个阀门,一个头接10米PPR管,阀门封堵;一个头接10米铝塑复合管管,阀门封堵;一个头接10米钢管,阀门封堵。
2。实验及验证
a. 水表后阀门关闭,各管尾部阀门开启排水,排空后关闭,开启水表后阀门,观察水表动态。
验证气囊对水表自转的影响。
b. 抬高各管尾部并开启阀门排气,排净气体见水关闭阀门,分别开启不同管道上的阀门,观察
水表动态。
验证不同的管材(既不同的弹性模量在一定的压力下发生的不同的弹性变形量)对水表自转
的影响。
3。待验证的论点
a. 气囊不断压缩-释放,导致水表自转;
b. 管材在一定的压力下发生的弹性变形量,此弹性变形量随压力的变大、变小而变大、变小
后(类似气囊的作用)导致水表自转。

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • dz-47
    dz-47 沙发
    我从事城市供水工作,很多这样的情况,我认为不管是气囊还是管材还是水压波动,他的根本是水表中的水流发生了变化,引起叶轮转动,如何避免这种情况发生呢,在现有的旋翼式水表占主导的情况下是不能彻底解决这个问题的,期望有新的计量水表的出现。个人意见仅从参考。
    听说现在有容积式水表,不知道那位知道他的工作原理,是不是可以解决这个问题啊。
    2009-03-26 20:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • gzr991aa
    gzr991aa 板凳
    我是自己买的金牛PP-R1.6MPa水管,我想也许是管路敷设时,七上八下的,管内难以排出全部气体,所以在变频泵起停时由于压力波动造成的,如果说由于水压造成的管路涨缩,由于规范规定的供水压力有限定,在如此小的压力范围内还不致引起水表自转
    2008-04-23 13:58:23

    回复 举报
    赞同0