土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于SATWE计算结果分析,钢筋超配如何验算?
如题,我现在只知道有红色的相应的要修改下,轴压比不能大于0.9
其他的该如何让看呢

全部回答(3 )

  • wangdunke
    钢筋超配 是要根据抗震规范确定的,一般软件会显示变红。有的时候主梁跟次梁相隔太近,会导致梁箍筋不够而变红。这个时候需要人为的调整和判断。对于超筋一般 第一是判断荷载取值是否错误,如无误则需要调整梁截面高度或宽度,调整高度来的更加的明显。对于是剪力不够的情况最好修改梁宽!
    2010-04-13 16:17:13 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    可用其它软件再算下,相当于验算了。不会多个软件算的都不对!如柱、节点可再用CRSC软件配筋看下。
    2010-04-01 18:01:01 来自 PC 评论 举报