土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求教-交流接触器烧损问题
本站蓄电池充电机有两路电源(交流380V),能实现自动切换功能。两次因电源铅丝熔断(只熔断一相)而造成切换用交流接触器烧损,请给分析一下是什么原因造成的,可以采取什么措施杜绝再次发生。

全部回答(4 )

  • ln01
    你好:先谢谢你 这儿有接触器的铭牌 还有烧损的线圈的图片,可是不知道怎么发给你。详细的情况说的差不多了:蓄电池充电机有两路电源(交流380V),能实现自动切换功能,手动切换是不烧接触器的。但是在所用变二次铅丝熔断一相时,接触器线圈就烧了。
    2010-04-05 17:43:05 来自 PC 评论 举报
  • yan0676

    缺相是不会烧毁交流接触器的!
    烧毁交流接触器有两个概念,第一是线圈烧毁;第二是接触器的触点烧毁不能用,不知道楼主是那种情况的烧毁?如果是触点烧毁就很简单,说明你配置的接触器小了(指容量);如果是线圈烧毁就复杂点,因为线圈有220和380v两个电压等级,在加之你用的双电源,如果你是真诚想找出问题所在,楼主不妨介绍详细点好吗?
    2010-04-01 05:01:01 来自 PC 评论 举报