一)。第一章 工 程 概 况 1.1工程简介
本工程为不锈钢门厅网架结构工程。
该工程采用下弦柱点支撑,正放四角锥形式,总投影面积为36.84㎡。
1.2制作与加工特点
本工程在制作工序上要合理安排,确保每一道工序的正常进行。
首先各杆件的下料尺寸一定要精确无误,并将焊接收缩量等影响尺寸的因素考虑进去。螺栓球加工削面尺寸要精确,角度误差控制在6159以内。螺栓、封板、锥头、套筒、顶丝等零部件要按照相应的标准及规范进行验收,确保网架质量。
1.3网架的设计、制作与施工、验收必须遵守以下规范:
《网架结构与施工规范》JGJ7—91;
《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78—91;
《钢结构设计规范》GBJ17—88;
《钢网架行业标准》JGJ75.1—75.3—91;
《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939;
《建筑结构荷载规范》GBJ9—87。
第二章 制作与加工
2.1加工范围
2.1.1本工程为不锈钢网架工程,材料进厂要保证材质符合设计要求。
2.1.2材料备料为合同签订预付款到位后 5日内备齐,然后开始按图组织生产加工,加工为 5天;网架在安装现场加工,工期为 5天,保证在合同规定的期限内完工。
2.2作业程序
材料进厂检验、放样、量料、切割、点焊、焊接、检验、产成品矫正、编号、标记、堆放、运输。
2.3杆件的加工操作规程:
2.3.1钢管的初始弯曲应小于下料长度的1‰,否则机械校直后再下料。
2.3.2下料长度误差小于61㎜。刀口垂直度误差应小于0.5㎜。
2.3.3下料后的杆件按工程图(作业计划)编号分类堆放。各种规格的钢管应有明显标记,避免混乱。
2.4点焊
2.4.1点焊应在点焊工装上进行定位点焊,并遵守如下规定:
A、 焊前打磨钢管、封板、锥头之毛刺、飞边。复查焊区破口情况并确认符合要求。
B、 严格对照施工图(作业计划)校对杆件两端的高强度螺栓与封板(锥头)是否有误,严禁混装、漏装或装错方向,发现有误必须及时纠正。
C、 封板或锥头止口装入钢管时,允许用木锤轻敲装入,但不得强行拼装,过盈量大的封板,锥头应经修整后再行拼装。
D、 定位点焊必须由合格工施焊,其人员不得施焊。所用焊材必须与正施焊焊材一致。当管径小于76㎜时,应该匀点焊4—5处,焊点的长度为15—20㎜。厚度不超过管壁2/3焊点应圆滑过渡。
E、 点焊宜采用直径不大于3.2的焊条。焊接电流应稍大,采用短焊操作。焊后应清除熔渣,对有开裂或熔合不良等缺陷,应打磨后重焊。
2.5施焊
2.5.1施焊应在专用的滚动焊接架上进行。
焊接参见下表:
钢管壁厚(㎜) 焊条直径(㎜) 电流强度(A) 焊接层数(层)
[3 3—2 80—120 2
3—4 3.2 80—120 2
5—6 4 120—160 2
6—8 4 120—160 2—3
8—10 4 120—160 2—3
10—15 5 170—220 3—4
2.5.2多层焊接层有冷却的规定:
A:管径f89以下的杆件,每批每层焊完后分批冷却;
B:管径f89以上的杆件,每批每层焊完后调头冷却;
C:不允许一层焊完后不经冷却立即焊接下一层,以防过烧。
受压杆件允许有接头,一根钢管只允许有一个接头,接头套管长度不小于二倍钢管直径。
每根杆件焊完后应清除熔渣及飞溅物,自检后应在指示部位打上钢印工号,经专检合格后方可进入下一道工序。
2.6资格:
本工程产品施焊焊工应持有《建筑钢结构物焊接规程》(JGJ81—91)所规定考取的合格证,方可从事焊接工作,并在有效期内。脱离焊接作业超过6个月的焊工需要重新培训考取相应项目的合格证后,方可施焊。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报