土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 紧急求教!三类防雷问题
有一个门卫房和一个垃圾房经过计算预计雷击次数N(次/a)分别为0.0150和0.0226,都达不到三类防雷!请问是否要做防雷,依据是什么?

全部回答(10 )

  • fangleicainiao
    这看你怎么说了
    要是当地政策是必须通过气象验收就要做了
    没有就可以不做 要是防雷公司的话 业主给钱你做就行了呗
    还有 就是 该建筑有没有遭过雷击?
    预计累计次数只能说 一年大概有多少次雷击中而已
    不是说 低了 就不会遭雷击了 万一遭雷击了怎么办?
    还有 要看建筑的用途里面是否有重要的敏感的微电子设备等 不是说 年预计雷击次数就可以单一确定的
    2010-11-15 13:27:15 来自 PC 评论 举报
  • zdy611
    一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
    二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
    三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
    四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
    五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
    六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
    不在这个范围内可以不做
    2010-11-14 17:36:14 来自 PC 评论 举报