土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 柴油发电机房是否可以只设灭火器
1。平时地下车库,战时人防工程中的柴油电站是否可以只设灭火器。
2.如不行是否可以用普通自动喷水灭火(非水雾系统)

全部回答(5 )

  • tsw2004
    柴油发电机的总装机容量大于300KW时,应设置自动灭火系统,不能只设灭火器,还应设消火栓
    2010-05-13 14:22:13 来自 PC 评论 举报
  • brusel
    建筑内的灭火设备设与不设
    高层建筑看高规7.6
    普通建筑看建规8.5