土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 基础插筋求助
某工程,框架结构,基础采用天然地基,2006年开工建设,同年停工,建设

项目取消,2010年复工。停工时,柱基础已浇筑完毕,但宣布停工后,施工

单位从基础短柱顶面把基础预留的柱插筋齐头割断,柱插筋现状仅外露出基

础短柱约10mm,现在又复工建设了,仍按原图纸施工,柱钢筋怎么接呢?请

大家帮忙出主意,谢谢。(混凝土柱550x700,基础短柱1000x1000)

全部回答(2 )

  • dodo2002
    谢谢楼上
    1、把短柱敲掉500,从新锚固柱子钢筋,柱筋端头加锚板,可行,但是凿除工作量是不是太大了?
    2、把短柱上表面凿毛,短柱加长500,从新锚固柱子钢筋,柱筋端头加锚板,可是短柱把地面的电缆沟给吃了(电缆沟深800,齐框架柱边,短柱顶面标高-1.0m)。
    2、有无其它施工更简单的方法呢?
    2010-03-31 19:00:31 来自 PC 评论 举报
  • 523ft
    施工单位坑人啊。
    把短柱敲掉500吧。
    2010-03-31 10:16:31 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10