土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 盘管与铜头软接的连接锈蚀怎么办
请教一下。
以前安装空调,盘管与镀锌管之间用橡胶软管连接,软管连接件一般是铜的,或者是铁皮的,我感觉是两种金属间存在电势差,软管接头锈的特别快,需经常更换,采取防锈措施也不行。
大家帮忙考虑一下解决方案。

全部回答(3 )

  • seventies
    首先感谢版主帮忙。
    电气施工中,接头的铜接头在与镀锌铁管连接时本身就要采用生料带密封,是按照连续导体考虑的吧,说明金属连接可靠:handshake
    2010-05-17 21:26:17 来自 PC 评论 举报
  • wuliaozhaizhu
    供回水管现在采用金属软连接的多,冷凝水直接采用塑料管,至于你说的电势差导致的锈蚀,其实在空调系统中更多的是循环水引起的管内壁锈蚀(空调水处理解决),接头的铜接头在与镀锌铁管连接时本身就要采用生料带密封,这个能阻止一些金属间的直接连接。在设计、实际运行中不必考虑这么多。
    2010-04-26 10:07:26 来自 PC 评论 举报