土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环网柜和中置柜的应用

环网柜和中置柜的应用

发布于:2010-03-30 15:40:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前做变配电所的时候也没有多想,一般大于1000KVA的变压器就直接采用中置柜作为高压电力分配,最近做一个高层,变配电室面积局限,采用环网柜较好,可是变压器选了两台1250KVA的,电力公司一哥们说1000KVA以上变压器就必须采用中置柜,原因是不能采用SF6负荷开关.计算电流在630A以下不是就可以采用环网柜吗?这个哪里有明确规定吗?
这方面没有深入了解过,期望同学指点迷津!

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • jyp-
    jyp- 沙发
    按供电局的说法
    2010-04-16 12:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • aixin.zhao
    aixin.zhao 板凳
    北京局是有要求的,欢迎加入高低压成套群。QQ群:56508485
    2010-04-16 09:42:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于施工临时用电的问题

我们公司要新建一个设备制造厂,现在涉及到施工临时用电的问题,请教下大哥大姐们,作为甲方,我要准备什么资料吗?直接跟当地供电局申请用电?看到网上说要编制什么临时用电组织设计的,那个要写吗?以前没做过这些工作,请有经验的前辈们详细介绍下整套流程是怎么样的,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10