土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冬季气温超低时压机为何会烧了?

冬季气温超低时压机为何会烧了?

发布于:2010-03-30 11:03:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
以空气源热泵机组为例,常温机组在冬季运行时,当环温超低(-15~-20℃)时,压机经常被烧毁。
问题1:机组一般都有高低压,高低温控监视及自动保护功能,最多就是停机嘛,为何还能把压机烧毁啊?
问题2:常温机组冬季一般都会考虑电辅,那么电辅的热量加到哪里了?加了电辅之后能防止烧压机吗?

望各位大侠不吝赐教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 邵兵华
    邵兵华 沙发
    这个解释比较赞同!也就是说烧压机的现象在排气温度没有达到高温报警时也有可能发生,那就是一个长期在恶劣工况运行的必然结果。多谢!
    2010-04-20 15:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 板凳
    温度低时一般系统比较难回油,所以可能会造成压缩机烧毁,机组在常年低温的环境下运转,润滑油不足造成压缩机内部温度比较高,从而使润滑油变质,长时间运行可能会引起压缩机烧毁。机组需要定期维护
    2010-04-19 22:57:19