7000平米的酒店 供配电系统如何做7000平米的酒店 供配电系统如何做北京地区的1.如果是双路10kv供电在酒店内做变配电2.或者是单路10kv,那么另一路电源如何解决3.再者如果是直接低压配电给酒店,是否应该在楼内设置一总变配电室请各位高人指点一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句呵呵,
我是非常赞同对大电机就地补偿的,这样可以减少集中补偿的投资,提高配电房集中补偿设备的可靠性和效益。
但是要计算就地补偿和集中补偿的线损差异,只要知道欧姆定律和电功率定义,就可以计算出到底能节省多少电能了,从这个数据上说,无功补偿的直接节能真的微乎其微。而非提倡浪费。
如果真的要想节能,应该在用电设备,用电方式上下功夫,节能是一个系统工程。不瞒你说,我测量过一个工厂:一个使用了两年的30 KVA的电机,如果不按规定保养,其附加损耗产生的耗能(新旧电机对比),就超过200Kvar补偿柜的降损效果。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:744475974,
低压无功补偿常见问题及解答:hppt://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-4-28 12:31 编辑 ]
回复 举报
我也知道就地补偿对于企业来讲是没什么大用处的,但节能的目的是什么?你浪费一点点,他浪费一点点,国家也就浪费没了?真希望企业在就地补偿上真正的重视起来
回复 举报