土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教施工的同行有关食堂或厨房上空排水横管的处理方式

请教施工的同行有关食堂或厨房上空排水横管的处理方式

发布于:2005-08-10 16:42:10 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
水规4.3.6中提到 排水横管不能布置在食堂的上边 当受条件限制不能避免时,应采取防护措施. 现在我就想知道 如果真的没办法避免的话 这个措施的具体做法是怎样的 ??有知道的不 ,指点指点 谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mzldxu
    mzldxu 沙发
    xyy47 能给我找到吗 谢谢 不胜感激
    我的邮箱ld-xu@163.com
    2005-08-14 16:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • xyy47
    xyy47 板凳
    兄弟,我给你抄一份吧。

    1、如果排水管布置在食堂、餐饮业厨房的主副食操作烹调、备餐部位的上方,由于上述部位往往温度较高,湿度较大,使得其上部的排水管道很容易产生凝结水而发生污染;此外上述部位顶部的排水管道一旦发生事故漏水,也会引起较严重的污染事故。

    2、改进措施:
    2。1提醒建筑专业在进行建筑平面布置时把食堂、饮食业厨房这些部位与其顶部的其它用水房间错开布置;或上部采用同层排水。

    2。2在食堂、餐饮业厨房的主副食操作烹调备餐部位的正上方设硬质吊顶。吊顶内设坡并防水,吊顶低点采取排水措施。

    2。3沿排水管排水方向设与排水管同坡集水托槽,在该托槽末端设置管道,引至排水沟或地漏。
    2005-08-11 17:29:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

景区给排水工程

兄弟们,有谁搞过高山上的给说工程啊

回帖成功

经验值 +10