土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 对TWT7.0中喷淋水力计算的疑惑

对TWT7.0中喷淋水力计算的疑惑

发布于:2005-08-10 15:23:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
喷淋系统参数:中危险级1级,喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2。用TWT布置喷头及管线完毕后,选定作用面积进行管线的水力计算,计算结果为设计流量34L/s,如此的话,按160m2的作用面积计,则其平均喷水强度达到12.3L/min.m2,这与中危险1级的6L/min.m2相差也太远了吧?为什么会这样呢?
按原来的估算法计算设计流量的话,6*160/60为16L/s,考虑流量系数1.3,则设计流量也不过21L/s,和上面的34L/s相差很大。
还请诸位大侠帮我解惑!先谢过了!
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 348 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教TWT7.0中喷头布置和保护半径的关系

在矩形喷头命令中,对话框中输入的是行、列的最大间距,那实际布置出来的喷头其最终间距是怎样确定出来的呢?是根据喷头的保护半径定的吗?为何此时不用确定危险等级?我觉得喷头间距应该这样定:首先确定危险等级,从而算得喷头的保护半径,再由保护半径定喷头间距,这样会合理点。不知说得对不对,还请高人指点!

回帖成功

经验值 +10