移动电站图集里的给排水设计中,排风井等的排水连入了防护区域外的雨水井中,而机房内的洗消污水则排入了机房内设置的集水井,并设置水泵。而在人防给排水示例的图集里(09FS01),洗消污水排入的集水井里并不设水泵,那么对于在移动电站附近没有出入口的设计,应该如何做?可否只设一个井?并且不设泵?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(65 )
只看楼主 我来说两句-
海纳百川ok
沙发
建议每区一套变频泵使用上安全方便,也相对节能;雨水不能和空调冷凝水合用,因为冷凝水规范上有要求要间接排放,但是阳台雨水可以和空调板上地漏一起排。
2016-04-19 22:32:19
赞同0
-
zhanghaozhi
板凳
一定要设的,09规范明确了,超过10层一定要设