土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教农网线路及通信线路穿越公路的保护措施及技术要求。

请教农网线路及通信线路穿越公路的保护措施及技术要求。

发布于:2010-03-29 11:27:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向大家请教农网线路及通信线路穿越公路的保护措施及技术要求,最好是有相应个规范可查。谢谢大家

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • whywhyiloveyou
    分解真细...
    2010-04-05 10:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • happy2127
    happy2127 板凳
    施工准备



    (1)开工前应预先与公路主管部门联系,按照路政部门的要求办理穿越施工手续,按照路政部门的要求设置相应的警示标志,并将开工日期通知各自主管单位。

    (2)应先向公路主管部门了解清楚穿越段中地下是否有管道及地下通信线路等设施,并进行核实。现场实际位置要做好标记,采用人工开挖使之暴露。对电缆、光缆、管道等设施要按设计要求保护,保护方法应得到公路主管部门的认可。

    (3)穿越设备及各种材料应准备齐全,穿越用材料需经施工单位自检合格,并经监理工程师认可。

    (4)具体施工前应先熟悉图纸,掌握公路的穿越长度与深度,穿越结构及辅助设施的结构及要求,以及穿越段的地质状况。当地质状况不详时,应在穿越两侧挖深坑取得准确资料。



    施工工艺技术、要求与方法



    1施工工序

    开工前准备—测量放线—开挖操作坑—井点降水—安装设备—钻进—套管安装—干线管线穿越套管—安装封头及附件—检查验收—回填(地貌恢复)。

    2工艺要求与方法

    穿越设计埋深6m,由于下部土层较为松软,又高渗水,为安全施工,尽可能减少地层压力,采取二级开挖穿越操作坑,即3m放一个台阶,将取出的土尽可能向两边散开。

    为防止操作坑的坍塌,确保施工人员及设备的安全,沿操作坑四周以1m间距用DN50钢管打桩,并连接。用竹排沿四周插入以防止塌方造成人员事故。同时,为防止设备的下陷和偏移,不致造成穿越方位的偏差,确保设备的正常运转,对操作坑底进行砂石铺垫,及水泥预制板的铺垫,并保证绝对水平,以保证不塌陷,道轨的平整,确保穿越方位的精确度。

    此外,在条件受限情况下,为降低成本也可采用不间断排水,即将坑底渗出的地下水,用抽水泵排出,保证穿越设备在安全状态下正常工作。

    最后,待设备安装就位后,对操作坑作业带进行安全、检查,操作坑四周无裂痕及设备各部连接等,确认安全可靠后方可进行施工。



    施工注意事项



    (1)严格按施工图及设计要求施工,严格工序交接制度,上道工序不合格,不能进入下道工序。

    (2)测量井点降水作业坑时,要仔细认真测量结果必须真实反映沟底情况。

    (3)设备操作手严禁在顶进时离岗。顶进时,人员应远离出土一侧,同时要保护弃土板通道畅通,严禁铁锨伸入排土口。

    (4)吊装作业时,要先对吊具进行检查,吊具下不得站人。

    (5)在穿越施工处设立安全警示牌和醒目标志,划定安全警戒线,并在作业坑,目标坑边设安全监护人员。操作坑上下人梯要安置牢固,保证畅通。

    (6)吊车、吊管机等机械设备操作运动时,一定要注意公路两侧电线或电缆线等障碍,吊装行走应由专人指挥,以确保安全施工。

    (7)施工中注意保护防腐层,特别是在管段下沟时要采用专用吊带慢慢下沟就位,沟底不得有任何石块或其他硬物。
    2010-04-04 22:57:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防联动控制的问题,请教高手

新民规 JGJ 16-2008中13.4。1-1.3要求防火卷帘,防火门,水幕消防联动控制,请问防火门如何联动控制?如何做到门扇顺序控制?

回帖成功

经验值 +10