土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教采暖系统的工作压力和实验压力的确定?

请教采暖系统的工作压力和实验压力的确定?

发布于:2010-03-29 11:27:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做一个单体的采暖,外网的压力参数不知道,怎么估算工作压力和实验压力?
看网上有人说工作压力估算是:管道静压+0.3MP,施工规范上面说试验压力是:系统顶点工作压力+0.1MP。
比如我这个建筑高20M,那么他的工作压力是0.2+0.3=0.5。实验压力是:0.5+0.1=0.6MP还是0.3+0.1=0.4MP?
刚刚做这方面的工作,不是太清楚,请高人指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxh740813
    wxh740813 沙发
    如果是系统定点的压力就不要加系统的静压,如果是系统最低点的压力就要加上静压。另外估算的0.3MPa实际上是偏高的。不过要是为了计算试验压力是可以这样算的。
    2010-04-30 00:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • wenl-lan
    wenl-lan 板凳
    静压同意楼上,试验压力什么的可以参照给排水、采暖管道施工验收规程
    2010-04-30 00:32:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉系统水容量

想请教一下大家,在计算膨胀水箱的时候要知道锅炉系统的水容量,可是这个水容量怎么估算或者怎么计算啊,有那位大侠能否详细说明,谢谢!