寒冷地区车库消防管保温

发布于:2010-03-29 10:06:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
北方寒冷地区,地下车库不采暖,自动喷淋采用预作用系统了,那消火栓系统保温怎么处理,一定要做电伴热吗?高手进来给讲讲。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 沙发
    1.可在消火栓系统入口(冬季不冻的地方)设“防冻阀门”,这是一种关断后在阀门的出水一侧有泄水的阀门,打开阀门出水一侧的泄水自动关断,口径有DN100、DN150、DN200等。设上这样的阀门时室内的消火栓管平时是空管无水,不用保温。这样的系统在每个分枝上的高点要设自动排气阀(DN50)。
    2.也可设点伴热,自动控制管温为10度,用电不多。
    2010-06-05 16:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • geipaishui188
    geipaishui188 板凳
    2010-06-05 11:10:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。