一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。
消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。
根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。
各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • joan.s
    joan.s 沙发
    谢谢以上各位啦!
    1.关于“建筑分类”,本人认为按“二类”(《高规》第3.0.1中的“省级以下电力调度楼”)。
    2.关于天面水池做消防水池的问题,有无可行的保证?(基于此点,我是否要开辟一个新的话题?)
    2005-08-11 09:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • 果汁
    果汁 板凳
    也可以在屋顶再建个消防水箱,然后加固一下。